Испытание электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытание электродвигателя |
| Гость_denis.spb_* |
16.9.2010, 13:18
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите пожалуйста!
Успытываем электродвигатель 6кВ (мощность что то окола 400кВт) повышенным переменным напряжением 10кВ от установки УКД-70. Сопротивление изоляции двигателя = 65МОм При подаче 1-1,5кВ токи утечки уже зашкаливают и УКД отключается по защите. Превышается максимально допустимый ток нагрузки 10mA. Пробоя изоляции не наблюдалось (резкого и устойчивого спадения испытательного напряжения не наблюдалось, учитывая что испытательное напряжение и подать то не смогли;) ) Что это значит? Как быть? Двигатель не прошол испытания или установка не подходящая для испытаний? Никаких визуальных |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
16.1.2020, 13:22
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Почему тут не пишут те, которые занимаются профессионально? Естественно ни АИД-70М, ни АИД-70ц не потянут испытание обмотки таких электродвигателей переменным током т.к. у первого аппарата защита срабатывает на 20мА, у второго 40мА. Даже близко не стояло рядом! Мы испытываем доработанным НОМиком: намотали дополнительную измерительную обмотку проводом ПЭВ и к арматуре на уголках закрепили измерительную головку. Напряжение поднимаем обычным ЛАТРОМ на 12А до 10кВ. В протоколе приходится писать АИД, т.к. специализированной установки тоже нет. На форум зашел тоже с целью разведать, а чем народ испытывает
|
|
|
18.3.2023, 23:18
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
Почему тут не пишут те, которые занимаются профессионально? Да запросто: согласно РД 34.45-51.300-97. п.1.11. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для электрооборудования на напряжение до 35 кВ включительно. При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств напряжением до 20 кВ повышенным выпрямленным напряжением, которое должно быть равно полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты. Раньше тоже катали тяжёлую 10кВ установку переменку, а сейчас испытываем движки и трансформаторы постоянкой (АИД-70) прям по кабелю Порой даже расчётная моща установки если даже и подходит для испытаний : SкВА=314*10кВ*10кВ*1000пф*10*10-9=0,0314кВА, но изоляция даёт о себе знать и не позволяет испытание переменкой. В протоколе обязательно указываем как испытывали. |
|
|
denis.spb Испытание электродвигателя 16.9.2010, 13:18
с2н5он Вы бы схемку нарисовали по которой испытываете 16.9.2010, 17:16
Гость_denis.spb_* УКД воткнул в розетку, высоковольтный провод подсо... 16.9.2010, 18:25
denis.spb_* http://s42.radikal.ru/i098/1009/54/163909a6b83e.jp... 16.9.2010, 18:43
Гость_ez81_* Напряжение испытания эд. 6КВ расчет 0,8х2Uном.+1 ... 16.9.2010, 19:13
Uran Схема испытаний правильная. Двигатель 6кв испытыва... 16.9.2010, 20:10
_denis.spb_ Всем спасибо, если что вернусь сюда с вопросами 16.9.2010, 20:33
phob Всем доброго времени суток!
возникла похожая с... 27.10.2010, 9:58
Ден У двигателя как известно большая емкость и соответ... 15.11.2010, 10:01
Гость_Сергей_* Цитата(Ден @ 15.11.2010, 10:01) У двигате... 16.1.2020, 13:11
Гость_ez81_* УВИ-70 Скат у него защита на 35ма выставлена прои... 15.11.2010, 19:00
Гость_Алекс_* Ни УКД-70, ни АИД-70 испытания электродвигателей u... 6.12.2010, 23:40
Гость_Денис_* http://leg.co.ua/instrukcii/pidstanciyi/is...nnogo... 31.10.2011, 11:20
Работник Думаю для Украины верно. Что конкретно Вас насторо... 31.10.2011, 11:36
Гость_Денис_* В частности интересуют токи утечки что там написан... 1.11.2011, 7:32
Работник Не нашел в тексте. Думаю опечатка может. Мощности ... 2.11.2011, 7:22
Гость_Алексей_* Цитата(Работник @ 2.11.2011, 7:22) Не наш... 2.11.2011, 19:50
Работник Про сухой не скажу, но ТМ-630 испытать переменкой ... 3.11.2011, 8:23
Гость_Денис_* У нас есть и АИД и УКД но:
1. Испытание трансов ид... 3.11.2011, 14:58
Гость_Гость То же самое.Двигатель 560 кВт. 6 кВ.Установка СКАТ... 28.1.2013, 9:12
ez81 Цитата(Гость_Гость @ 28.1.2013, 9:12) То ... 28.1.2013, 16:00
uvk2 Сталкивался с таким явлением. Думаю, что это ёмкос... 28.1.2013, 17:41
сана Ни скат ин АИД не тянут двигатели даже 250кВт. У н... 29.8.2013, 12:05
uvk2 А как вы оформляли протокол испытаний, сделаных с ... 29.8.2013, 16:14
Работник Амперметр и вольтметр в нем заводского изготовлени... 30.8.2013, 8:28
uvk2 Чёйт сомнительно мне. Испытательная установка она ... 30.8.2013, 18:45
с2н5он А кенотрон? Тоже отдельно ведь поверяется 31.8.2013, 9:04
uvk2 Вот про это не слышал. Да и не работал я с кенотро... 31.8.2013, 11:35
с2н5он И я про тоже, ампер и вольт поверяются отдельно от... 31.8.2013, 13:53
uvk2 Ну может АИИ и прочие монстры так и поверялись, а ... 31.8.2013, 18:22
с2н5он Возможно, но как поверить А и В в комплексе, не со... 31.8.2013, 18:27
Looking Сопротивление изоляции 65МОм для эд 6кВ не маленьк... 31.8.2013, 21:55
uvk2 Цитатакак поверить А и В в комплексеВ смысле ампер... 1.9.2013, 6:30
с2н5он Так все равно поверять то по отдельности и сомнева... 1.9.2013, 8:41
uvk2 Да, целиком отправляем в ЦСМ.
А по отдельности по... 2.9.2013, 6:06
monolitD На самом деле трансформатор 1000 кВА норм испытыва... 1.11.2013, 14:26
Гость Тоже сталкивался с таким явлением неоднократно на ... 24.12.2018, 13:02
НИР Знаю, что наши испытатели испытывают тем же АИД, т... 16.1.2020, 14:00
Гость Для испытания электродвигателей используют тоансфо... 10.3.2023, 9:01![]() ![]() ![]() |
|