Коллеги, подскажите, правилен ли ход расчета!
Диаметр трубы для протяжки в ней провода считаю по такому принципу: Есть провода - 5шт (1x10)мм Наружный диаметр каждого 5,75 => , значит размер "пучка" будет максимум как 3 провода = 5,75*3=17,25 Расчитываю, чтобы выполнялось условие: диаметр "пучка" должен быть не > 70% от условного прохода трубы - (17,25/70)*100=24,6 Выбираю трубу с условным проходом не менее 24,6, например стальная труба т.25 |
|
|
|
|
16.9.2010, 13:04
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Серия 5.407-150
В выпуске 0 есть таблицы для выбора трубы Там, кстати, для 5 проводов 1х10мм - труба с условным проходом 25мм Но при шифре "А" сложности прокладки трубы - берется 32мм !!! Сообщение отредактировал Cvbn - 16.9.2010, 15:26 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|