Коллеги, подскажите, правилен ли ход расчета!
Диаметр трубы для протяжки в ней провода считаю по такому принципу:
Есть провода - 5шт (1x10)мм
Наружный диаметр каждого 5,75 => , значит размер "пучка" будет максимум как 3 провода = 5,75*3=17,25
Расчитываю, чтобы выполнялось условие: диаметр "пучка" должен быть не > 70% от условного прохода трубы - (17,25/70)*100=24,6
Выбираю трубу с условным проходом не менее 24,6, например стальная труба т.25


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cvbn
сообщение 16.9.2010, 13:04
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



Серия 5.407-150

В выпуске 0 есть таблицы для выбора трубы

Там, кстати, для 5 проводов 1х10мм - труба с условным проходом 25мм icon_smile.gif

Но при шифре "А" сложности прокладки трубы - берется 32мм !!!

Сообщение отредактировал Cvbn - 16.9.2010, 15:26