Селективность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Селективность |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
12.9.2010, 15:06
Сообщение
#1
|
|
Гости |
добрый день.
согласно ТУ на магазин я на вводе должен ставить трехполюсный АВ на 16А. на группы розеток я хотел также ставить 16А, но тогда не будет селективность. Вопрос: могу ли я на вводе поставить АВ 16А с характеристикой D, чтобы соблюсти селективность? Спасибо |
|
|
Гость_Роман_* Селективность 12.9.2010, 15:06
Мастер Джу На входе нужно ставить с характеристикой D.А на ро... 12.9.2010, 18:13
Uran QUOTE (Гость_Роман_* @ 12.9.2010, 15:06) ... 12.9.2010, 19:22
Гость_Роман_* Спасибо за советы!!
А что делать с дифами... 12.9.2010, 21:54
Олега D - 10-20 Iн
Роман, поставив однотипный АВ даже с ... 12.9.2010, 22:11
Алексей555 Цитата(Олега @ 12.9.2010, 22:11) АС - это... 13.9.2010, 8:13
Олега Цитата(Алексей555 @ 13.9.2010, 8:13) АС э... 13.9.2010, 14:10![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 21:23 |
|
|
|
|