Подскажите пожалуйста как правильно "собрать щит для электросчетчика?Какой коммутационный аппарат надо ставить до счетчика (и обязательно ли?), какой после?Спасибо
|
|
|
|
|
29.7.2010, 12:22
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Ну по ПУЭ положено ставить, но надо в боксе с ушками под пломбу если щиток в квартире. А какой эт смотря сколько мощности выделили, какое сечение провода. После обычно ставят УЗО, УЗМ и прочие автоматы
|
|
|
29.7.2010, 22:58
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Разговор о входном автомате до счетчика, Любой автомат предназначенный для многократного включ/выкл, уехали лучше все обесточить.
По току автомата - проссумируй все свои мощности в доме допустим - Эл. плита 2кв, два чайника 4,4кв, нагреватель воды 1кв, масляный нагреватель 2,2кв, телевизоры, лампочки, еще 1,5кв, насос, сварка и будет примерно 15кв. введем коэфф примерно 0,7 и получится автомат на 50 ампер, с запасом. основные автоматы будут после счетчика 10а, 25а, они и будут работать, а входной это просто разрыватель цепи. Удачи Starik |
|
|
15.8.2010, 17:59
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19182 |
Вообще-то вводной автомат ставят либо люди из энергоснабжающей организации, либо под их контролем, и зависит он от разрешенной вам мощности! Чаще всего для однофазного учета, это 25А. Если больше рекомендуется, а у нас требуется, обязательная установка трехфазного счетчика! и следовательно трехфазного автомата! Отходящие автоматы выбираются из расчета защищаемого проводника, так берем 10А на каждый 1мм2 медного провода и 5А если алюминиевый! Если у вас квартира, а не цех/ангар, длинна вносит свои коррективы. Если у вас стандартная квартира с алюминиевой проводкой то не советую ставить больше 16А! Если новая с медной проводкой, то на розетки можно и 20А или 25А. а на освещение 10А. И советую еще ставить УЗО! А если дом питается от воздушной линии, то еще и ОПН (ограничитель перенапряжения - защитит от молний).
|
|
|
|
|
15.8.2010, 18:02
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
До счетчика ставится коммутационный аппарат,так что и пакетник подойдет.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.8.2010, 18:05 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
8.9.2010, 10:21
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 16790 |
спасибо всем!
|
|
|
![]() ![]() |
|