Дачный дом. На входе 4-хпроводная 3-хфазная линия. Была поломка трансформатора, откуда поступает электричество на столб у дома-как следствие отсуствовала фаза, после ремонта трансформатора фаза не восстановилась.
Со столба идет проводка в дом, проложена под землей. На счетчике на столбе 3 фазы есть, на входе в дом осталась одна, при этом никаких других работ, кроме ремонта не общем трансформаторе не велось. Очень не хочется тащить кабель по-новой. Как-то можно найти, что и где случилось? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Возможно плохой контакт провода от счётчика,возможно плохой контакт на изоляторах ввода в дом. Эти места осмотреть в первую очередь. Если фаза теряется под землёй то проще всего заменить кабель на этом отрезке на новый.Если конечно расстояние между счетчиком и вводом не особенно большое, а то всякое бывает.
удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
после ремонта трансформатора фаза не восстановилась. Как восстановите фазу будет вам счастье. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 ![]() |
Нужно проверить непосредственно на зажимах кабеля с обеих сторон. Если точно теряется в кабеле, то замена целиком предпочтительна
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
чёт Вы странное говорите сначала фаза не восстановилась, а потом на опоре 3 фазы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Дачный дом. На входе 4-хпроводная 3-хфазная линия. Была поломка трансформатора, откуда поступает электричество на столб у дома-как следствие отсуствовала фаза, после ремонта трансформатора фаза не восстановилась. Со столба идет проводка в дом, проложена под землей. На счетчике на столбе 3 фазы есть, на входе в дом осталась одна, при этом никаких других работ, кроме ремонта не общем трансформаторе не велось. Очень не хочется тащить кабель по-новой. Как-то можно найти, что и где случилось? Спасибо. найти можно, только не через интернет. нужно прийти на ваш участок и посмотреть.: )) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
странно, что две пропало. а у вас точно всегда было трехфазное питание?
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |