как надо мерить высоковольтными измерительными клещами?В каких защитных средствах,с какой группой?Какой персонал должен мерить?И нужно ли специальное обучение?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 ![]() |
как надо мерить высоковольтными измерительными клещами?В каких защитных средствах,с какой группой?Какой персонал должен мерить?И нужно ли специальное обучение? Измерения производится 2лицами в одного 4грыпа допуска во второго не ниже 3.С применением основных защитных средств перчатки,очки,боты. И вспомогательные коврик. Ну и ето всё должно быть испытанно и клещи тоже. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ПОТ Р М-016-2001
5.2. Работы с электроизмерительными клещами и измерительными штангами 5.2.1. В электроустановках напряжением выше 1000 В работу с электроизмерительными клещами должны проводить два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III (может быть из числа ремонтного персонала). При измерении следует пользоваться диэлектрическими перчатками. Не допускается наклоняться к прибору для отсчета показаний. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |