				Насколько обоснованно применение трансформатора У/Z (зигзаг) 6/0,4 для электроснабжения? Второй вопрос теории. Как известно активное сопротивление тр-ра Для Рк = 2,139 кВт Uн1 = 6кВ Uн2 = 0,4 кВ, Sн = 100 кВт сопротивление получается 0,00003 Ом. (непонятно, где это - между какими концами?). А фактически измерено : ав - 0,024 вс - 0,0245 са - 0,0245 0а - 0,013 Ом Какое здесь получается Rт и как это выглядит для вышепреведённого трансформатора? | |
|   | ||
|  | 
|  7.9.2010, 19:34 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354  | 
				Из ГОСТ 28249-93,2.1.1. Активное сопротивление прямой последовательности понижающих трансформаторов (rт,) в миллиомах, приведенные к ступени низшего напряжения сети, рассчитывают по формуле: rт= Рк номхUном^2/Sт ном^2 х10^6 где Sт ном- номинальная мощность трансформатора, кВ×А; Рк ном - потери короткого замыкания в трансформаторе, кВт; Uном - номинальное напряжение обмотки низшего напряжения трансформатора, кВ; rт =2,139x0,16/100^2x10^6=34мОм=0,034 Ом. Это сопротивление для схемы замещения транса в расчетной схеме для подсчета т.к.з. Трансформаторы с группой У/Z (зигзаг) 6/0,4 для электроснабжения наверное в основном применяются для сельских сетей, или в сетях где большой перекос нагрузки по фазам, где за счет соединения в зигзаг обмоток НН 0,4кВ, уменьшается величина токов нулевой последовательности . Сообщение отредактировал Uran - 7.9.2010, 19:42 | 
|   | |
|  7.9.2010, 19:58 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690  | 
				Спасибо, уже нашёл ошибку в размерности.  А по фактическим замерам как определить Rт? | 
|   | |
|  7.9.2010, 21:31 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				дык Вы его уже определили 0,0245, что касаемо 0,024 то это допустимый разброс 2 %
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  | 
|    | 