Кабели СПЭ , Поиск повреждений кабелей СПЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабели СПЭ , Поиск повреждений кабелей СПЭ |
6.9.2010, 9:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 19390 |
Уважаемые коллеги прошу помочь разобраться в проблеме. Имеем кабель типа АПвПуг 1х650/35 длиной до 6 км., а из оборудования - ЛВИ - 3М производства ЯМЭ с прожигающей установкой УП - 7М и генератором высоковольтных импульсов ГВИ-2000М., комплект поисковый КП-400, рефлектометр импульсный РИ-10М1.
1. Как правильно провести прожиг? 2. Как отыскать место пробоя? Акустический метод не работает – сопротивление изоляции между жилой и оболочкой = 0, соответственно и при индукционном – фон по всей длине. |
|
|
vikko Кабели СПЭ 6.9.2010, 9:26
prude 0 или бесконечность. Если 0 тогда рефлектометр ско... 6.9.2010, 17:29
Гость_ez81_* первое сказано выше, а второе индукционным методом... 6.9.2010, 21:32![]() ![]() ![]() |
|