Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 23.8.2010, 10:32
Сообщение #1





Гости






Выделенная мощность 30кВт. Скажите пожалуйста марку алюминиевого кабеля и сечение. Длинна 90м
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.8.2010, 10:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



СИП 4*16


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.8.2010, 11:06
Сообщение #3





Гости






Забыл написать кабель нужен бронированный, он будет лежать в земле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.8.2010, 11:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



АВБбШв 4*16 (потери менее 4%).


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей555
сообщение 24.8.2010, 8:15
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



Я бы взял 4х25 потери 2,454% остальные потери во внутрянку, хотя надо знать потери во внетренних распределительных сетях и от этого и отталкиваться может прийдется и 4х35 взять
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.8.2010, 12:43
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А чё жмотничать, потом лет через 5 скажешь "паршивых 1000 рэ пожалел"...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 24.8.2010, 18:03
Сообщение #7





Гости






Цитата(Roman D @ 24.8.2010, 12:43) *
А чё жмотничать, потом лет через 5 скажешь "паршивых 1000 рэ пожалел"...

внесите ясность пожалуйста! автор темы написал что ему выделили 30 кВт. Это надо как понимать? Тоесть нужно взять такой кабель, чтобы на каждую фазу (а их три) приходилось по 30 кВТ или же можно так расчитать, что бы все три фазы в сумме давали 30 кВт?????? И с потерями не оч.понял, вы как их определили потери, по таблице какой-то или как??????
Спасибо вам за ответы.)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.8.2010, 18:07
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_дмитрий_* @ 24.8.2010, 19:03) *
внесите ясность пожалуйста! автор темы написал что ему выделили 30 кВт. Это надо как понимать? ...
Именно так, как написано. Как правило, такие мощности выделяются при трёхфазном подключении.
А потери считаются по закону дедушки Ома.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 24.8.2010, 18:23
Сообщение #9





Гости






Цитата(savelij @ 24.8.2010, 18:07) *
Именно так, как написано. Как правило, такие мощности выделяются при трёхфазном подключении.
А потери считаются по закону дедушки Ома.

извините, но вы не ответили на мой вопрос
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 24.8.2010, 18:54
Сообщение #10





Гости






Цитата(savelij @ 24.8.2010, 18:07) *
Именно так, как написано. Как правило, такие мощности выделяются при трёхфазном подключении.
А потери считаются по закону дедушки Ома.

при однофазных потребителях на каждую фазу будет приходиться по 10 кВт, разве я не прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.8.2010, 20:10
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_дмитрий_* @ 24.8.2010, 18:54) *
при однофазных потребителях на каждую фазу будет приходиться по 10 кВт, разве я не прав?

Не так все просто. При активной нагрузке 45 А на фазу, а при наличии реактивной ещё косинус фи участвует. А так I=P/U для простоты в каждй фазе.
Что насчет потерь, тут у дедушки Ома спрашивать, само собой.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения