Протоколы , периодичность выдачи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Протоколы , периодичность выдачи |
16.8.2010, 8:03
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
Протоколы измерений до 1000В выдаем на 3 года. Где-то раньше про эти сроки читал, щас, хоть убей, не помню где. Кто помнит--где написано про сроки действия ппротоколов испытаний?
|
|
|
|
|
16.8.2010, 9:07
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
17.8.2010, 20:06
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18638 |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
17.8.2010, 20:23
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
17.8.2010, 20:52
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18638 |
А вы судя по вашим последним сообщениям по постам в этой ветке с головой в разладе. А может вы пьяны? Или просто Наполеона включили? Есть сроки испытаний. Результаты испытаний можете заносить в журнал или сразу составлять протокол. Или составлять протокол на основании данных в журнале. Или заносить данные в журнал на основании протокола. (и еще есть куча вариантов) Но для начала нужно включить мозги... Тогда, глупые вопросы отпадут сами собой... |
|
|
17.8.2010, 21:33
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23368 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Протоколы измерений до 1000В выдаем на 3 года. Где-то раньше про эти сроки читал, щас, хоть убей, не помню где. Кто помнит--где написано про сроки действия ппротоколов испытаний? немного вопрос задан не так, не протоколы на три года, а измерения раз в три года - ПТЭЭП Таблица 37 Электропроводки, в том числе осветительные сети 1000 не менее 0,5 Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. При измерениях в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов. В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены. и там же Стационарные электроплиты 1000 не менее 1 Производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год Сообщение отредактировал с2н5он - 17.8.2010, 21:34 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 6:04 |
|
|
|
|