Помогите кто чем может! , Вопрос по подключению |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Помогите кто чем может! , Вопрос по подключению |
20.8.2010, 14:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 19235 |
Получил тех. условия на подключение к частному дому 15КВт 380 вольт. Схему подключения прилагаю. Хотелось бы понять все что связано с заземлением в данном случае. опора с которой будет выполняться подключение железобетонная, ни какого своего заземления я на ней не нашел. Эт на всякий случай говорю
|
|
|
|
|
20.8.2010, 14:20
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Короче если можно объясните на пальцах, что куда и с чем соединять! Внимательно прочтите ТУ, там должна быть информация, кто за что отвечает.Ваше начинается от фасада дома, то есть с навесного уличного щитка. Ответвление от ВЛ - дело сетевиков. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.8.2010, 14:33
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 19235 |
Ну это понятно. На столб я бы сам и не сунулся. От в вводного автомата как выполнить проводку? Контур заземления мне нужно делать во дворе? Если да, то потом куда его присоединить? как это все будет работать в конце концов?
|
|
|
20.8.2010, 14:41
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Контур заземления у дома, подключение согласно схеме (внизу справа). Работать будет. Подробнее можно найти по быстрым ссылкам в начале раздела "Важно: Прежде чем задать вопрос в этом разделе" и "Важно: Обзор популярных тем данного раздела"
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
20.8.2010, 17:48
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 19235 |
Если я правильно понял то мне нужно от контура заземления до вводного щитка проложить проводник? Там он соединится с РЕN, далее от щитка выходит N и идет на счетчик. Из счетчика беру L и N и даю потребителю, например розетке. А третий провод от заземления розетки куда кидать? Нужно будет от контура заземления еще один проводник в дом ввести? И каким сечением проводника нужно выполнять соединения от контура заземления?
|
|
|
20.8.2010, 18:49
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
У Вас в щите PEN проводник делится на два PE и N. После счётчика L, N и PE идут к потребителям. Вот они три проводка к розетке... Про автоматы не забудьте...
От контура заземления идёт один проводник в наружный щиток. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.8.2010, 20:07
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 19235 |
Спасибо!
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|