Здраствуйте. Помогите посчитать сопротивление шин, или на книжку укажите, все что известно, система шин одинарная, сечение 90х10 мм.кв. материал: аллюминий , длина ориентировочно 100 м. Ток ном. 400 А.
открыл справочник по проектированию систем электроснабжения под редакцией Барыбина, а там только табличка с сопротивлениями комплектных шинопроводов, такого там коненчо же не нашел. Заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23124 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сопротивление равно удельное сопротивление умножить на длину разделить на площаль поперченого сечения
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%...%B2%D0%BE%D0%B4 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ.
"При известных расстояниях между прямоугольными шинами индуктивное сопротивление (в миллиомах на метр) можно определить приближенно по выражению Худ.=0,1445*lg(4 аср./ h) где аср.= корень кубический из (а12*а13*а23) - среднее геометрическое расстояние между фазами 1, 2, 3 (в мм), h-высота шины (в мм)." |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |