Кабель 10кВ , Нагрузка кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель 10кВ , Нагрузка кабеля |
26.1.2011, 11:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.12.2009 Пользователь №: 16439 |
Какую нагрузку выдержит кабель 10кВ 150 кв.мм. в мойом случае 4шт Тр 1000кВА, 1шт630кВА, 1шт400кВА выдержит ли етот кабель такую нагрузку. если в сутки употребление 50000-60000 кВт?
|
|
|
vllebed Кабель 10кВ 26.1.2011, 11:46
бармалей нагрузка будет зависить от типа кабеля и условий п... 26.1.2011, 12:04
vllebed кабель марки ААБлУ 3х150 L=650м проложенный в зем... 26.1.2011, 12:31
Andrey Izh При суточном потреблении электроэнергии 60000 кВт*... 26.1.2011, 12:33
vllebed ААБлУ 3х150 ето алюминиевый кабель
извените но ... 26.1.2011, 12:41
Andrey Izh Цитата(vllebed @ 26.1.2011, 12:41) ААБлУ ... 26.1.2011, 15:29
бармалей для данной марки кабеля и сечения допустимый ток п... 26.1.2011, 16:06
vllebed Спасибо за помощь, я розобрался с етой проблемой. 3.2.2011, 9:46![]() ![]() ![]() |
|