Постоянно вышибает автомат. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Постоянно вышибает автомат. |
| Гость_Кузьмич_* |
28.4.2006, 15:33
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Привет всем!
Подскажите в чем причина? Произвели монтаж проводки в частном доме (котедже) со щита кинули кабель 4х2,5 два ноля и две фазы один ноль и фаза розетки, второй ноль и фаза свет. На свет поставили автомат 10А. подключаем 2 лампы дневного света, 6 лампочек по 100 Вт. автомат держит около часа и выбивает. проверили ничего не греется просто выбивает. Меняем атомат на 20А. и тут начинается: бывает продержит полную нагрузку полдня, а бывает выбивает при включении одной лампы. Кроткого нигде вроде нет, ничего не греется. Вчем причина???? |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.4.2006, 16:31
Сообщение
#2
|
|
Гости |
а про лампы дневного света можно подробнее : мощность.........тип...........пускорегулирующее устройство???
|
|
|
| Гость_Кузьмич_* |
28.4.2006, 16:59
Сообщение
#3
|
|
Гости |
2 светильника 2Х20, Самые обыкновенные. Точнее ничего сказать не могу. Но я думаю, что причина не вних. Т.к. включая обычную лампу 100вт. вышибает. Проводка новая. короткого нет. еслибы выбивало постоянно понятно. а так то есть то нет непонятно!!!
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.4.2006, 19:05
Сообщение
#4
|
|
Гости |
тогда , что за кабель , которым прокидывали и сколько протяжённость прокладки???
и не пробовали времянки раздельные кидать на свет и розетки? |
|
|
|
|
| Гость_Кузьмич_* |
29.4.2006, 4:00
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Кабель ВВГ 4Х2,5. Две жилы на розетки, две жилы на свет. розеток всего три и пока не используются.
|
|
|
| Гость_Кузьмич_* |
29.4.2006, 4:02
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Протяженность метров 10 не больше. Что Вы имеете в виду по поводу времянки?
|
|
|
| Гость_Гость_* |
29.4.2006, 14:15
Сообщение
#7
|
|
Гости |
попробовать другим кабелем пробросить от автомата до нагрузки
посмотреть , будет ли разница |
|
|
|
|
| Гость_Влад_* |
29.4.2006, 23:10
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Трудно что-либо советовать, не видя, что и как сделано. По-моему, нужно просто пригласить электрика. А так… Попробуйте следующее: вначале нужно тщательно осмотреть и подтянуть подключения в щитке. Если это ничего не даст, отключить провода и, мегомметром, хотя бы на 500В, проверить сопротивление между всеми четырьмя проводами. Думаю, при монтаже Вы где-то повредили изоляцию (yтечка через штукатурку). Если нет мегомметра, подключите нагрузку (лампы) и замеряйте ток в каждом из 4-х проводов. В той паре, к которой подключены лампы, ток должен быть примерно 3А (в каждом), в оставшихся – не должно быть ничего. Если у Вас современный автомат, то, АВ на 10А, при токе (11 – 12)А, должен расцепиться примерно через час. Правда, у Вас и АВ на 20А срабатывает, а это уже не понятно, но, возможно, Вы что-то упустили в описании. У вас двухпроводная система. Поэтому, те провода, в которых токи будут больше, чем я написал, нужно сделать нулевыми (хотя, лучше просто заменить кабель). Вообще, непонятно, почему Вы ведете 2 провода, а где земля?
|
|
|
| Гость_Гость_* |
30.4.2006, 14:31
Сообщение
#9
|
|
Гости |
2 Влад Вот я Кузмичу и советовал пробросить времянки для проверки , тем более 10 метровый отрезок это несложно и недорого , сразу будет в чём дело : в проводке или в потребителях
а качество ВВГ уже на многих конференциях муссируется , из-за проблем с изоляцией просто мегер не у всех монтажников под рукой |
|
|
| Гость_Кузьмич_* |
30.4.2006, 17:39
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Все разобрались вроде. Узбеки, которые делали отделку, пробили кабель от распайки до лампы гвоздем.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
30.4.2006, 17:48
Сообщение
#11
|
|
Гости |
2 Кузьмич желаю Вам творческих узбеков
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|