Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Оперативные переключения , Порядок проведения

Aleksandr_59
сообщение 9.8.2010, 16:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 19137



Малое предприятие. Имеется своя подстанция 10/0,4 кВ. В штате инженер-электроник и электрик. Инженер-электроник является ответственным за электрохозяйство (по приказу). Может электрик с соответствующей группой допуска производить оператиные переключения (свыше 1000 в) в порядке текущей эксплуатации или по распоряжению (ответственного за электрохозяйство) единолично? И может-ли ответственный за электрохозяйство единолично производить оперативные переключения (свыше 1000 в) в отсутствие электрика - отпуск, выходной? Если по распоряжению, то как это оформляется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрюха_*_*
сообщение 9.8.2010, 16:56
Сообщение #2





Гости






Цитата(Aleksandr_59 @ 9.8.2010, 16:08) *
Малое предприятие. Имеется своя подстанция 10/0,4 кВ. В штате инженер-электроник и электрик. Инженер-электроник является ответственным за электрохозяйство (по приказу). Может электрик с соответствующей группой допуска производить оператиные переключения (свыше 1000 в) в порядке текущей эксплуатации или по распоряжению (ответственного за электрохозяйство) единолично? И может-ли ответственный за электрохозяйство единолично производить оперативные переключения (свыше 1000 в) в отсутствие электрика - отпуск, выходной? Если по распоряжению, то как это оформляется?

Какое нафиг в порядке текущей эксплуатации? И распоряжение оформлять нет надобности, только если работу в электроустановках не собираетесь проводить. А так соблюдайте требования п.1.3.1 ПОТРМ-016-2001 и будет вам счастье. И незачем кучу людей гонять, что бы масляный выключатель или выключатель нагрузки отключить, выключить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заземляющий
сообщение 9.8.2010, 16:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 13.6.2010
Пользователь №: 18638



Каждому из них нужна группа 4 и письменное распоряжение директора по их единоличному допуску на право выполнения оперативных переключений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.8.2010, 19:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23117
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в порядке тек. эксплуатации точно нельзя , а вот по ряспоряжению можно, только не пораспоряжению отв.-ого, а лица, имеющего право выдачи распоряжений, оформляется в журнале (приложение № 5 ПОТ РМ-016)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Aleksandr_59_*_*
сообщение 10.8.2010, 12:00
Сообщение #5





Гости






Если переключение разрешено делать только по распоряжению, то кто его должен отдать ответственному за электрохозяйство (имеющему право проводить эти переключения), если ему самому придётся это распоряжение выполнять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 10.8.2010, 18:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Распоряжение на переключение дается диспетчером, либо лицом уполномоченным на это (типа "вывести в ремонт то-то, то-то"). Это не распоряжение на выполнение работ ибо переключения не относятся к работам (т.е. не по наряду , не по перечню и не по распоряжению определяемых в ПОТРМ). Переключения выполняются по БП, по ТБП, по программам и пооперационно (то есть на каждую операцию дается отд. команда диспетчером). Короче если переключения не сложные типа вывести в ремонт ВЛ-КЛ -10кВ (откл В, выкатить тележку, проверить отсут напр, включить ЗР), то можно включить в перечень переключений выполняемых без БП и единолично..
Из своего опыта работы. У нас дисп.РЭС совмещает обязанности дежуного эл. монтера по оперативному обслуживанию базовой ПС. Так вот у нас имеется перечень операций выполняемых единолично без БП (вывод в ремонт фидера 10кВ). Если есть заявка то диспетчер идет на ПС и сам выводит ВЛ-10кВ в ремонт, без БП (им никто не командует, поскольку линии 10кВ в его управлении). А в оперативном журнале пишет " в 9-00 на ПС "ХХХ" выведена в ремонт ВЛ-10кВ фидера 11" и ставит штамп "уст.заземление"


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dervish
сообщение 10.8.2010, 18:57
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.5.2010
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366



Переключения производит оперативный персонал, находящийся на дежурстве. О приёмке-сдаче смены делается запись в оперативном журнале. Единолично производятся операции согласно утверждённого перечня операций, выполняемых единолично. Переключения могут выполняться по команде вышестоящего руководителя (диспетчер, ответственный за электрохозяйство), на основании разрешённой заявки или по собственному решению в рамках должностной инструкции. Все полученные команды и выполненные операции записываются в оперативный журнал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 11.8.2010, 7:40
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Всё зависит что написано в Инструкции о взаимоотношениях.
Потребитель даёт заявку в РЭС.
1. Если есть договор на оперативно-техническое обслуживание, то РЭС едит и переключается.
2. Если договора нет, а ЭУ находится в оперативном управлении у ДД РЭС: Переключаются пооперационно, по командам ДД РЭС.
3. Если договора нет, а ЭУ находится в оперативном ведении у ДД РЭС: Переключается потребитель сам, после согласования с ДД РЭС.


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта