![]() Оперативные переключения , Порядок проведения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Оперативные переключения , Порядок проведения |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.8.2010 Пользователь №: 19137 ![]() |
Малое предприятие. Имеется своя подстанция 10/0,4 кВ. В штате инженер-электроник и электрик. Инженер-электроник является ответственным за электрохозяйство (по приказу). Может электрик с соответствующей группой допуска производить оператиные переключения (свыше 1000 в) в порядке текущей эксплуатации или по распоряжению (ответственного за электрохозяйство) единолично? И может-ли ответственный за электрохозяйство единолично производить оперативные переключения (свыше 1000 в) в отсутствие электрика - отпуск, выходной? Если по распоряжению, то как это оформляется?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрюха_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Малое предприятие. Имеется своя подстанция 10/0,4 кВ. В штате инженер-электроник и электрик. Инженер-электроник является ответственным за электрохозяйство (по приказу). Может электрик с соответствующей группой допуска производить оператиные переключения (свыше 1000 в) в порядке текущей эксплуатации или по распоряжению (ответственного за электрохозяйство) единолично? И может-ли ответственный за электрохозяйство единолично производить оперативные переключения (свыше 1000 в) в отсутствие электрика - отпуск, выходной? Если по распоряжению, то как это оформляется? Какое нафиг в порядке текущей эксплуатации? И распоряжение оформлять нет надобности, только если работу в электроустановках не собираетесь проводить. А так соблюдайте требования п.1.3.1 ПОТРМ-016-2001 и будет вам счастье. И незачем кучу людей гонять, что бы масляный выключатель или выключатель нагрузки отключить, выключить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18638 ![]() |
Каждому из них нужна группа 4 и письменное распоряжение директора по их единоличному допуску на право выполнения оперативных переключений.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в порядке тек. эксплуатации точно нельзя , а вот по ряспоряжению можно, только не пораспоряжению отв.-ого, а лица, имеющего право выдачи распоряжений, оформляется в журнале (приложение № 5 ПОТ РМ-016)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Aleksandr_59_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Если переключение разрешено делать только по распоряжению, то кто его должен отдать ответственному за электрохозяйство (имеющему право проводить эти переключения), если ему самому придётся это распоряжение выполнять?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Распоряжение на переключение дается диспетчером, либо лицом уполномоченным на это (типа "вывести в ремонт то-то, то-то"). Это не распоряжение на выполнение работ ибо переключения не относятся к работам (т.е. не по наряду , не по перечню и не по распоряжению определяемых в ПОТРМ). Переключения выполняются по БП, по ТБП, по программам и пооперационно (то есть на каждую операцию дается отд. команда диспетчером). Короче если переключения не сложные типа вывести в ремонт ВЛ-КЛ -10кВ (откл В, выкатить тележку, проверить отсут напр, включить ЗР), то можно включить в перечень переключений выполняемых без БП и единолично..
Из своего опыта работы. У нас дисп.РЭС совмещает обязанности дежуного эл. монтера по оперативному обслуживанию базовой ПС. Так вот у нас имеется перечень операций выполняемых единолично без БП (вывод в ремонт фидера 10кВ). Если есть заявка то диспетчер идет на ПС и сам выводит ВЛ-10кВ в ремонт, без БП (им никто не командует, поскольку линии 10кВ в его управлении). А в оперативном журнале пишет " в 9-00 на ПС "ХХХ" выведена в ремонт ВЛ-10кВ фидера 11" и ставит штамп "уст.заземление" -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 ![]() |
Переключения производит оперативный персонал, находящийся на дежурстве. О приёмке-сдаче смены делается запись в оперативном журнале. Единолично производятся операции согласно утверждённого перечня операций, выполняемых единолично. Переключения могут выполняться по команде вышестоящего руководителя (диспетчер, ответственный за электрохозяйство), на основании разрешённой заявки или по собственному решению в рамках должностной инструкции. Все полученные команды и выполненные операции записываются в оперативный журнал.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Всё зависит что написано в Инструкции о взаимоотношениях.
Потребитель даёт заявку в РЭС. 1. Если есть договор на оперативно-техническое обслуживание, то РЭС едит и переключается. 2. Если договора нет, а ЭУ находится в оперативном управлении у ДД РЭС: Переключаются пооперационно, по командам ДД РЭС. 3. Если договора нет, а ЭУ находится в оперативном ведении у ДД РЭС: Переключается потребитель сам, после согласования с ДД РЭС. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 2:38 |
|
![]() |