Греется и искрит нулевая шина

~Слава~
сообщение 10.8.2010, 15:05
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Cityzen @ 2.8.2010, 22:18) *
Искрит оказывается нулевой провод вводного силового кабеля. Сегодня обесточивали всё здание и я заметил, что при попадании нуля на металлический профиль начинает искрить. В общем оставил всё как есть. Главное с температурой шины всё хорошо.

Если у Вас система заземления TN-C-S жила РЕN вводного кабеля должна приходить на шину РЕ, далее перемычкой с РЕ на N.