Электронасос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электронасос |
24.7.2010, 21:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.2.2007 Пользователь №: 8168 |
Есть водяной насос гдето 80 годов новый, в гараже запускается хорошо но свет во время запуска немного пригасает ,на даче не запускается только гудит и греется, конечно сеть на даче слабее но мощность всего 720вт, открыл крышку там три конденсатора, ёмкость не знаю чтоб посмотреть надо отпаять, в двигатель идёт три провода
ЧТО ДЕЛАТЬ? может кондёров добавить? выручайте поливать надо жара достала. |
|
|
gai Электронасос 24.7.2010, 21:47
Мастер Джу Напряжение на даче померьте. 24.7.2010, 22:27
gai Цитата(Мастер Джу @ 24.7.2010, 19:27) Нап... 25.7.2010, 8:35
Viktor2004 Стабилизатор напряжения надо на дачу покупать. 25.7.2010, 1:02
Volt380 замерьте напряжение при включенном насосе, т.е. ка... 25.7.2010, 9:05
шахтер Ну если 218 должен запускаться может пока на дачу... 25.7.2010, 10:07
Dmitry_G Может посадка напряжения на насосе из-за длинного ... 25.7.2010, 13:10
шахтер Цитата(Dmitry_G @ 25.7.2010, 14:10) Может... 25.7.2010, 16:41
gai Переноска 2.5квадрата это больше чем надо ,кондёры... 25.7.2010, 20:26
шахтер Цитата(gai @ 25.7.2010, 20:26) Переноска ... 26.7.2010, 13:10
Мастер Джу Цитата(gai @ 26.7.2010, 0:26) в момент за... 25.7.2010, 21:58
Starik5 У вас где то плохой контакт в вилках, розетках, не... 28.7.2010, 16:13
Viktor2004 Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 17:13) У вас ... 28.7.2010, 17:46
gai Цитата(Viktor2004 @ 28.7.2010, 14:46) Оче... 28.7.2010, 21:16
Dmitry_G Цитата(gai @ 28.7.2010, 22:16) Да у нас п... 28.7.2010, 21:21
Starik5 Ну это легко проверить надо во время пуска померит... 28.7.2010, 22:40
Roman D Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 21:40) и скру... 28.7.2010, 23:09![]() ![]() |
|