Сечение провода для нейтрали

maxkmp
сообщение 23.7.2010, 14:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 18998



Подскажите пожалуйста, по требованию надо выбрать сечение нейтрали, расчитанное на ток в 1,7 раза больше фазного.
Ток 180А, кабели проложены в коробе 50х250мм одножилки, много. Выбрал сечение для фазного проводника с учетом снижающих коэффициентов 95мм2. Его ток 330А открыто.
Сечение для нейтрали брать на ток 180х1,7=306А ? одной жилы достаточно или две нужно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.7.2010, 19:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А почему сечение нейтрали больше фазного?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxkmp
сообщение 23.7.2010, 21:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 18998



например, для электроснабжения компьютерных сетей требуется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.7.2010, 0:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Просто для личного интереса..., а на основании чего требуется? icon_wink.gif Да и что за сети компьютерные при токах в сотни ампер?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 24.7.2010, 8:59
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Это, видимо, из раздела нелинейных нагрузок (ток в нуле больше фазного).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2010, 19:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23325
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ток в нуле больше фазного? интересно где это?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 25.7.2010, 9:53
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Цитата(с2н5он @ 25.7.2010, 1:41) *
ток в нуле больше фазного? интересно где это?


Цитата
Если мощность нелинейных электропотребителей не превышает 10-15%, сюрпризов при эксплуатации системы электроснабжения, как правило, не возникает. При превышении указанного предела следует ожидать различных проблем в эксплуатации, а также последствий, причины которых не являются очевидными. Для зданий, имеющих долю нелинейной нагрузки выше 25%, отдельные проблемы могут проявиться сразу.

Наличие высших гармонических составляющих в токах нелинейных электропотребителей приводит к следующим негативным, а в ряде случаев — и катастрофическим последствиям.

Перегрев нулевых рабочих проводников

Возможен и весьма вероятен перегрев и разрушение нулевых рабочих проводников кабельных линий вследствие их перегрузки токами третьей гармоники, когда токи в нулевых рабочих проводниках значительно превосходят токи фазных проводников, а защита от токовых перегрузок в цепях нулевых проводников не предусмотрена (п. 1.3.10 ПУЭ [5]). Необходимо также отметить ускоренное старение изоляции при повышении рабочей температуры токонесущих проводников.


Полная версия статьи...

Сообщение отредактировал NikELektrik - 25.7.2010, 10:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxkmp
сообщение 25.7.2010, 22:39
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 18998



Спасибо всем участникам, но конкретно по вопросу какие предложения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.7.2010, 8:02
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(maxkmp @ 25.7.2010, 23:39) *
Спасибо всем участникам, но конкретно по вопросу какие предложения?

А сеть питания трехфазная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxkmp
сообщение 26.7.2010, 10:23
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 18998



Цитата(ЛЕША @ 26.7.2010, 8:02) *
А сеть питания трехфазная?

3х фазная
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 26.7.2010, 11:58
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



я когда делал проект конторы, то ставил автоматы 4-х полюсные на трехфазку (вводной тоже), и 2-х полюсные на однофазку, точно не помню доля компьютерной нагрузки из общей где-то 60%, остальное освещение, которое тоже люминисцентное а значит тоже с гармониками, правда до дела так и не дошло, осталось все на бумаге, денег недали на кап.ремонт.

Сообщение отредактировал NikELektrik - 26.7.2010, 12:00