Сечение провода для нейтрали |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Сечение провода для нейтрали |
23.7.2010, 14:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 18998 |
Подскажите пожалуйста, по требованию надо выбрать сечение нейтрали, расчитанное на ток в 1,7 раза больше фазного.
Ток 180А, кабели проложены в коробе 50х250мм одножилки, много. Выбрал сечение для фазного проводника с учетом снижающих коэффициентов 95мм2. Его ток 330А открыто. Сечение для нейтрали брать на ток 180х1,7=306А ? одной жилы достаточно или две нужно? |
|
|
|
|
23.7.2010, 19:31
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А почему сечение нейтрали больше фазного?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
23.7.2010, 21:21
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 18998 |
например, для электроснабжения компьютерных сетей требуется
|
|
|
24.7.2010, 0:24
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Просто для личного интереса..., а на основании чего требуется?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
24.7.2010, 8:59
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Это, видимо, из раздела нелинейных нагрузок (ток в нуле больше фазного).
|
|
|
24.7.2010, 19:41
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ток в нуле больше фазного? интересно где это?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.7.2010, 9:53
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
ток в нуле больше фазного? интересно где это? Цитата Если мощность нелинейных электропотребителей не превышает 10-15%, сюрпризов при эксплуатации системы электроснабжения, как правило, не возникает. При превышении указанного предела следует ожидать различных проблем в эксплуатации, а также последствий, причины которых не являются очевидными. Для зданий, имеющих долю нелинейной нагрузки выше 25%, отдельные проблемы могут проявиться сразу. Наличие высших гармонических составляющих в токах нелинейных электропотребителей приводит к следующим негативным, а в ряде случаев — и катастрофическим последствиям. Перегрев нулевых рабочих проводников Возможен и весьма вероятен перегрев и разрушение нулевых рабочих проводников кабельных линий вследствие их перегрузки токами третьей гармоники, когда токи в нулевых рабочих проводниках значительно превосходят токи фазных проводников, а защита от токовых перегрузок в цепях нулевых проводников не предусмотрена (п. 1.3.10 ПУЭ [5]). Необходимо также отметить ускоренное старение изоляции при повышении рабочей температуры токонесущих проводников. Полная версия статьи... Сообщение отредактировал NikELektrik - 25.7.2010, 10:32 |
|
|
|
|
25.7.2010, 22:39
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 18998 |
Спасибо всем участникам, но конкретно по вопросу какие предложения?
|
|
|
26.7.2010, 8:02
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
26.7.2010, 10:23
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 18998 |
|
|
|
|
|
26.7.2010, 11:58
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
я когда делал проект конторы, то ставил автоматы 4-х полюсные на трехфазку (вводной тоже), и 2-х полюсные на однофазку, точно не помню доля компьютерной нагрузки из общей где-то 60%, остальное освещение, которое тоже люминисцентное а значит тоже с гармониками, правда до дела так и не дошло, осталось все на бумаге, денег недали на кап.ремонт.
Сообщение отредактировал NikELektrik - 26.7.2010, 12:00 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|