Монтаж ввода 0.4кВ , Правильно ли все планиркю делать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Монтаж ввода 0.4кВ , Правильно ли все планиркю делать? |
22.7.2010, 15:40
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 |
Подскажите, правильно ли все делаю:
имеем подключение от ВЛ 0.4кВ (4 проводная линия, обычне алюм провода). На столбе ВЛ висит вводной щит со счетчиком и вводным трехфазным автоматом. Подключение к ВЛ выполнено кабелем АВВГ 4х16мм. В щите имеется нулевая шина изолированная от корпуса, соответственно на нее заводим ноль. Также есть шина заземления соединенная с корпусом щита и снаружи щита есть болт заземления. Хочу сделать следубщее: сделать в этом щите разделение PEN проводника на PE и N и далее уже из щита вести отходящую линии пятижильной. Т.е. я хочу тут же у столба с щитом сделать контур заземления и завести его на PE шину. Шину PE и N внутри щита соединить перемычкой сечением 16 мм по алюминию. А выводить из щита уже пятижильный кабель жилу PE которого подключить к шине PE, а нулевую к шине N щита. Ну и дополнительно получим еще повторное заземление нуля и защиту от заноса выского потенциала с ВЛ. Запитать планируется небольшие постройки (баню, гараж) расположенные на расстоянии 20 метров от щита. К подключению разрешено 7 кВт. Подстанция питающая ВЛ расположена на расстоянии около 500 м от точки подключения. |
|
|
|
|
22.7.2010, 19:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вроде все пучком
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.7.2010, 11:40
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
В щите имеется нулевая шина изолированная от корпуса, соответственно на нее заводим ноль. Согласно п. 1.7.135 ПУЭ: "В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника." |
|
|
23.7.2010, 15:14
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 |
Dervish, спасибо, учту.
|
|
|
|
|
27.7.2010, 9:42
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 |
А если кабель который идет от ВЛ к щиту имеет сечение менее 16мм по алюминию, получается что я не смогу сделать разделение PEN на PE и N? Т.е. при таком раскладе я смогу сделать только повтороное заземление ноля?
|
|
|
27.7.2010, 21:09
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
с чего Вы это взяли? для наружки делите
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.7.2010, 11:39
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
28.7.2010, 11:56
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18247 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
29.7.2010, 19:31
Сообщение
#9
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 |
Олега, да вот выяснилось что не совсем 4х16 а оказалось что 4х4
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|