Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 ![]() |
Добрый день!!! У меня возник вопрос при разработке схемы АВР, схема приложена ниже
При отключении от АВР СВ получает сигнал по цепочке из последовательно соединненых выходов микропроцессорных защит ввода 1 и 2 секций. Скажите пожалуйста как долго будут оставаться в замкнутом положении выходы защиты вводов, может ли быть такое, что один ввод подал команду на отключение от АВР, а другой нет, будет ли в этом случае находится в замкнутом положение выход микропроцессора ввода, который подал команду на отключение, либо это кратковременный сигнал, т.е. подал команду и опять вернулся в разомкнутое положение??? ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Выделенные красным контакты должныбыть постоянно замкнуты при включенных вводах
Они выполняют еще и функцию блокировки от включения СВ при включенных обоих вводах 1 и 2 сш А что за МП защита? И еще. В цепи пуска АВР стоит контакт вала привода ввода Q ? Если да, то как будет пуск АВР при просто исчезновении напряжения, без отключения ввода? Или есть еще отдельная ЗМН? Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 22.11.2010, 11:16 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |