Трехфазный АВ , Сколько ампер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Трехфазный АВ , Сколько ампер |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
22.8.2010, 17:48
Сообщение
#1
|
|
Гости |
К примену в дом входит 3 фазы. Нагрузка везде однофазная. Если я поставлю на вводе три однополюсных АВ по 40А, то я смогу брать в сумме 120А. А если я поставлю трехполюсной АВ 40А, то я смогу брать в сумме 40А или все те же 120А? И можно ли вообще ставить однофазные АВ на вводе в дом? Заранее спасибо тем, кто откликнется.
|
|
|
|
|
22.8.2010, 17:56
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
На вводе в дом при трёхфазном питании трёхфазный АВ.
Если АВ 40А, то по каждой фазе максимальная нагрузка 8,8 кВт, что в сумме составит 26,4 кВт. Чисто теоретически. При однофазных АВ на вводе результат будет тот же самый. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
23.8.2010, 22:01
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Так я тогда не пойму в чем смысл установки трехполютсного АВ при однофазной нагрузке. Например КЗ отключится всё(а так часто бывает)
|
|
|
![]() ![]() |
|