Бронированный ввод , по подвалу

Олега
сообщение 10.9.2010, 11:28
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18067
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Опять межуюсь, как протащить ввод по подвалу до ГРЩ. icon_redface.gif
ВВГ(ххх) в ст.трубах оно конечно надежнее, но в данном случае затраты велики - два ввода, длина 70м. В пластике смысла не вижу. Рад бы в земле, но контракт на внутрянку.
Есть какой запрет на прокладку к примеру, бронированного кабеля вместо обычного без труб, прямо по потолку подвала?
Последние ГОСТы Р по применению кабелей изделия без исполнения (а последний и исполнение нг) как бы и не рассматривают для открытой прокладки в здании (у меня больничка). Может взять АВБбШв нг-LS ..?
Ещё, если есть типовой 5.407-22 выпуск 0, прошу поделиться (piter_vo mail.ru)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.9.2010, 12:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Серия 5.407-150 вып. 0, 1 разработана взамен серии 5.407 -22 вып. 0, 1.
http://www.tipovoy-proekt.ru/kl_4.html


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.9.2010, 20:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18067
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Спасибо, у самого лежит, не удосужился подписать. Пойду полистаю.