ЗУ 10КВ через резистор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ЗУ 10КВ через резистор |
| Гость_Гость_PRACE_*_* |
9.7.2010, 13:40
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление должно быть у ЗУ в сети 10кв заземленной через низкоомный резистор, на какой документ ссылаться?
|
|
|
|
|
9.7.2010, 18:25
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
ПУЭ Глава 1.7
|
|
|
9.7.2010, 23:07
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть
R = 250/I, но не более 10 Ом, где I - расчетный ток замыкания на землю, А. несколько полезеных статей в журнале новости эл.тех: http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/05.php http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/05.php |
|
|
| Гость_Гость_PRACE_*_* |
10.7.2010, 11:44
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Хотелось бы по подробнее узнать, заземление через низкоомный резистор следует относить к изолированной нейтрали? ПУЭ 1.7.98. сопротивление ЗУ должно выбираться по высокому напряжению или как для 0,4кв?
|
|
|
|
|
13.7.2010, 12:11
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 20.9.2009 Из: Минск Пользователь №: 15604 |
Вот в принципе ответ из ПУЭ:
Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью 1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей. в жизни так и есть резистор на подстанции соединяется с контуром подстанции, который 0.5 Ом. , P/s/ Как я люблю резисторы и ненавижу ДГК (один дебил написал диссертцию а другие козлы внедрили ДГК) Хотелось бы по подробнее узнать, заземление через низкоомный резистор следует относить к изолированной нейтрали? заземление через низкоомный резистор я считаю следует относить к эффективно заземленной нейтрали |
|
|
13.7.2010, 12:23
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|