Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ЗУ 10КВ через резистор

Гость_Гость_PRACE_*_*
сообщение 9.7.2010, 13:40
Сообщение #1





Гости






Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление должно быть у ЗУ в сети 10кв заземленной через низкоомный резистор, на какой документ ссылаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 9.7.2010, 18:25
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



ПУЭ Глава 1.7
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 9.7.2010, 23:07
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть

R = 250/I,

но не более 10 Ом, где I - расчетный ток замыкания на землю, А.


несколько полезеных статей в журнале новости эл.тех:

http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/05.php

http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/05.php
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_PRACE_*_*
сообщение 10.7.2010, 11:44
Сообщение #4





Гости






Хотелось бы по подробнее узнать, заземление через низкоомный резистор следует относить к изолированной нейтрали? ПУЭ 1.7.98. сопротивление ЗУ должно выбираться по высокому напряжению или как для 0,4кв?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
operby
сообщение 13.7.2010, 12:11
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 20.9.2009
Из: Минск
Пользователь №: 15604



Вот в принципе ответ из ПУЭ:
Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью
1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.

в жизни так и есть резистор на подстанции соединяется с контуром подстанции, который 0.5 Ом.
,
P/s/ Как я люблю резисторы и ненавижу ДГК (один дебил написал диссертцию а другие козлы внедрили ДГК)

Цитата(Гость_PRACE_* @ 10.7.2010, 11:44) *
Хотелось бы по подробнее узнать, заземление через низкоомный резистор следует относить к изолированной нейтрали?

заземление через низкоомный резистор я считаю следует относить к эффективно заземленной нейтрали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 13.7.2010, 12:23
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(operby @ 13.7.2010, 13:11) *
заземление через низкоомный резистор я считаю следует относить к эффективно заземленной нейтрали


Ты точно уверен в этом? Есть сомнения...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 3:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены