Новый счетчик фиксирует генерацию активной энергии в сеть.

as938
сообщение 30.1.2017, 4:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 24.4.2007
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 8590



На нашем предприятии транс 1000ква 10\0,4кв, После установки нового счетчика с модемным доступом (на А+,А-,Р+,Р-) на ячейке ЗРУ10кв Электросбыта, мы обнаружили такой факт. После 1700 когда у нас работа заканчивается а на городских сетях наступает час пик и перегруз (до 22.00). Наш счетчик фиксирует генерацию активной (не реактивной) энергии в сеть. В месяц 650квт. Мне думается что на городском трансе перегруз сопровождается просадкой одной из фаз и наш трансформатор сглаживает это дело и по этой фазе выдает энергию своей трансформацией. Кто нибудь сталкивался с таким явлением?

У нас отдельный фидер и по нашему общему потребленияю отматывает не много , а вот у кого соединение шлейфом и первый после ЗРУ трансформатор в часы пик не нагружен а последующие нагружены сильно, мне кажется мотать должно прилично.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.1.2017, 7:25
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11191
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А ваш счетчик графика нагрузки случайно не генерирует профили нагрузок и не замеряет напряжения?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
as938
сообщение 1.2.2017, 4:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 24.4.2007
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 8590



Трансформатор напряжения на счетчики стоит 10000/100в только счетчик фиксирует линейные напряжения ,56.9 ; 56.7 ; 57.5. в пиблизительном пересчете будет 10182,10146,10110.
. Показания дает моментальные в память их не записывает.
Видно что небольшой перекос есть и в рабочее время, в нерабочее время в часы пик надо оставаться смотреть.

Я поинтересовался на другом предприятии мотает у них А-. Оказалось тоже , но уних ТП стоит далеко , характер нагрузки ровный за сутки и они питаются от другого ЗРУ и за городом(там нагрузки меньше) и намотало у них за год 400квт.
Мне интересно у кого еще есть данные по такому явлению.

Сообщение отредактировал as938 - 1.2.2017, 4:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.2.2017, 5:50
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11191
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



На больших трансах в режиме хх такое бывает в вазе В.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 20:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены