аскуэ , проблема с показаниями |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
аскуэ , проблема с показаниями |
7.7.2010, 9:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.9.2009 Пользователь №: 15668 |
кто сталкивался с проблемой показания эл. счётчиков в РУ-10кВ? Нам установили телеизмерение, но проблема в том, что по токи система выдаёт правильно (по фидерам), а показания на счётчиках большая (снимаем показания в нашей РП, на фидере, и запрашиваем на головной п/ст). Счётчики Меркурий 230 AR 00. 100V. Если один, то можно свалить на счётчик, а у нас из 11 счётчиков показывает правильно только один. Причём если сложить отходящие линии и сравнить с фидером (на РП), то разница даже по токам, на 2-6 ампера (фидер показывает 87 А , а общая нагрузка отходящих линий 90 А).
|
|
|
alex.z аскуэ 7.7.2010, 9:38
Sist "разница даже по токам" это может быть и... 7.7.2010, 16:57
Сунцов Денис 1. что-то я схему не понял
2. если на 100% уверен ... 8.7.2010, 7:42
alex.z Наладчики уже несколько раз проверили. Ребята грам... 8.7.2010, 9:14
Сунцов Денис ТН вряд ли причина, он накрывается раз и навсегда,... 8.7.2010, 13:42
alex.z Спасибо за информацию! ещё вопрос. на ТН стоят... 8.7.2010, 16:06
Dervish Токи арифметически складывать нет смысла, т.к. на ... 8.7.2010, 22:26
Виктор Васильевич У нас похожая проблема только по учету: на 0,6 кВт... 16.7.2010, 13:18![]() ![]() ![]() |
|