Нужен измерительный преобразователь температуры под термосопротивление (Pt100, Pt 1000 и т.п.), срабатывающий при выходе температуры за заданные пределы. Предпочтительно четыре канала. Интерфейс RS485, протокол – Modbus RTU. Дисплей. Внешний источник питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Тихонови...
сообщение 13.7.2010, 9:07
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 16.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18668



Толково. Нужен всё-таки измерительный преобразователь или термореле? icon_smile.gif


--------------------
В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 13.7.2010, 9:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Наверно LOGO! с 4-я аналоговыми входами оптимальный вариант, либо его аналоги других производителей.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 13.7.2010, 10:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



http://www.owen.ru/catalog/77075074
Возможно устроит и Элемеровский ТМ5100, а может Вам регистратор нужен

Сообщение отредактировал Andrey59 - 13.7.2010, 10:59


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 13.7.2010, 11:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Здесь наглядней http://www.kipspb.ru/catalog/regulator/1009/


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 13.7.2010, 14:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Andrey59 @ 13.7.2010, 11:47) *
http://www.owen.ru/catalog/77075074
Возможно устроит и Элемеровский ТМ5100, а может Вам регистратор нужен


Нееее! На овнЕ делать не советую. Модбас у них кривой. А сам электрический 485-й интерфейс не имеет гальванической развязки. Из-за этого постоянно летят, а мы их постоянно меняем на Кондопожской ГЭС.

Пришли к выводу, что лучше использовать вот эти. http://www.icp-das.ru/catalog/7000/M7000/
Серия M-7000 поддерживает Модбас, а I-7000 не поддерживает. Хотя в фирме изготовителе дают все коды, так что если ваши программисты грамотные, они сами напишут протокол. Но лучше подобрать из серии "М"

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 13.7.2010, 14:43


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил74
сообщение 15.7.2010, 15:07
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 18862



Мне понравился TAH-P04 - Интеллектуальный преобразователь температуры с RS-485