освещение чердака (тех.этаж)

Карина@
сообщение 5.7.2010, 9:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 18606



Уважаемые проетировщики, подскажите пож-та. По проекту освещение чердака сделано на 220В, требуют переделать на 36В, т.к. высота чердака 1,5м. Если в ВРУ на группу которая идет на чердак поставить блок питания 220/36 далее вести до чердака ВВГнг 2х4, а по чердаку ВВгнг 2х2,5 к светильникам так пройдет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.7.2010, 11:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23217
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пойдет, только непонятно кто заставил и зачем 36 В.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.7.2010, 11:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18459
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Рациональнее трансформатор разместить у чердака. И по причине удобства управления (на холостом ходу транс также "употребляет", а после чердака зайти в щитовую - не каждый вспомнит). И по причине лишних потерь. Конечно после понижающего тр-ра потери допустимы бОльшие, но все ж просчитайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карина@
сообщение 5.7.2010, 11:35
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 18606



я выбираю блок притания на 5,0МА. а общая мощность на чердаке 1кВт. общая протяженность кабля от ВРУ до последнего светильника составляет 120м, соответствеено потери по расчетам составили 1%...т.е все пройдет?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.7.2010, 11:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23217
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Карина@ @ 5.7.2010, 12:35) *
я выбираю блок притания на 5,0МА.

МА это что?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.7.2010, 11:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18459
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Карина@ @ 5.7.2010, 11:35) *
я выбираю блок притания на 5,0МА. а общая мощность на чердаке 1кВт. общая протяженность кабля от ВРУ до последнего светильника составляет 120м, соответствеено потери по расчетам составили 1%...т.е все пройдет?)

По памяти после трансформатора потери до 10%.
Что за "блок питания на 5,0МА"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карина@
сообщение 5.7.2010, 11:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 18606



упс, на 5,0ВА) а блок питания типа БП32......

Сообщение отредактировал Карина@ - 5.7.2010, 11:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 5.7.2010, 12:25
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Карина@ @ 5.7.2010, 14:35) *
...а общая мощность на чердаке 1кВт. общая протяженность кабля от ВРУ до последнего светильника составляет 120м, соответствеено потери по расчетам составили 1%...т.е все пройдет?)

Расчет потерь неверен.
Ток ~27,8 А вызывает потерю напряжения в кабеле 2х4 кв.мм. (длина 120 м) в однофазной сети на напряжении 36 В порядка 85% (30,8 В). Это если не учитывать некоторую распределенность нагрузки в конце линии и увеличение сопротивления при переходе на сечение 2х2,5 кв.мм. Я бы прислушался к совету Олега, и разместил трансформатор в непосредственной близости чердачного помещения (это если не рассматривать вопрос о целесообразности перехода на безопасное напряжение).

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 5.7.2010, 12:26


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.7.2010, 16:04
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18459
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



БП-32 и UPS 5ВА это вобщем не наше. Для совсем уж слаботочников.
Главный лекарь одной больнички так же возжелал однажды 36В на чердаке завести. Кстати, причина была "где-то слышал наш завхоз" icon_smile.gif . Заказчик любимый.. Пришлось ему ТСЗИ-1,6 380-220/36 поставить и шесть веток (2 на обмотку) протянуть с отдельными 2р АВ.
Интересно, откуда появились эти 36 на чердаке?

Сообщение отредактировал Олега - 5.7.2010, 16:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения