Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Диффавтомат селективный ВКЗ 42-40 , Кто нибудь встречался с данным устройством

Денис Электрик
сообщение 5.7.2010, 9:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.5.2009
Из: москва
Пользователь №: 14580



Здраствуйте коллеги!!!!
Подскажите пожалуйста(если кто то имел дело) с Диффавтомат селективный ВКЗ 42-40.В нете инфы никакой.
А вопрос вот в чем,мне для проверки передали 9 таких диффов,я при помощи прибора MRP-200 стал замерять ток утечки(номинальный у них 500 mA). Ни один из них не сработал.Поставщик уверяет,что эти дифы проверяются только кнопкой "ТЕСТ".Но мне кажется что это просто дешевая подделка. duel-1.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.7.2010, 11:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



http://electronlab.com.ua/pi/cPath/1272_13...ducts_id/146407
http://www.eldocs.ru/cat/elektrotehnika/us...s-351-1429.html
изготовитель
http://www.tess21.ru/index.php?option=com_...4&Itemid=13


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис Электрик
сообщение 5.7.2010, 14:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.5.2009
Из: москва
Пользователь №: 14580



Спасибо!!!!Но вопрос "почему это УЗО не отработало на ток утечки" так и не решился?Кто чем может помоч
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.7.2010, 16:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



все-таки может есть какая то погрешность, например сработвает не при 500, а при 505 - MRP-200 насколько помню только до 500 мА,попробуйте испытать при большем токе утечки, хотя не исключено и то что подделка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис Электрик
сообщение 6.7.2010, 8:17
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.5.2009
Из: москва
Пользователь №: 14580



Провели эксперимент!
К УЗО подключили однофазную нагрузку (4 Ампера через розетку) подключили прибор MRP-200,он УЗО не увидел,показал только наличие PE.Далее фазу нагрузки сняли с выхода и подключили на вход и о чудо узо сработало!!!!Амперметр в это время показывал ток 4 ампера.Могу только сказать странные эти УКЗО какие то icon_confused.gif:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 10:33