Система кабельного электрообогрева , Правильность исполнения схемы шкафа управления

ЗЕВ
сообщение 28.11.2008, 11:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 12693



Всем доброго времени суток!
Выполняя очередной проект по системам кабельного электрообогрева, встал вопрос наиболее грамотного исполнения щита управления.
Вопрос в следующем
Планировалось подключить нагрев. секции на контактор, соответственно дифы будут стоять перед контактором или же лучше подключить секции на дифы ну и контактор поставить перед ними. От узо решили уйти!
Какая из схем будет рациональней и грамотней
Щит 3-х фазный
1 вводной автомат.
2 диф. автоматы однофазные.
3 контактор
Или
1 Вводной автомат
2 Контактор
3 Диф. автоматы однофазные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей г.Озёрск
сообщение 1.12.2008, 20:46
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 12625



С технической точки зрения разницы,думаю,нет никакой.В любом случае управление секциями будет общим через контактор.А эстетичней и проще в монтаже будет вторая схема щита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaratKlimov728
сообщение 8.7.2010, 10:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 18867



Подскажите кому проводила пожарный аудит эта фирма? Довольны ли вы ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 21:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены