Максим
сообщение 6.4.2006, 14:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.4.2006
Пользователь №: 5238



Скажите пожалуйста, каков физический смысл параметра "номинальный ток электромагнитного расцепителя"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.4.2006, 18:31
Сообщение #2





Гости






Ток при достижении, которого срабатывает электромагнитный расцепитель защиты сетей или эл.оборудования при одно или многофазных коротких замыканиях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Влад_*
сообщение 8.4.2006, 1:06
Сообщение #3





Гости






Я думаю, Вы, Максим, спутали два понятия: «номинальный ток автомата» и «ток срабатывания электромагнитного расцепителя» (электромагнитный расцепитель не может иметь номинальный ток). Номинальный ток автомата (In): - ток, который может протекать через автомат, без его (автомата) срабатывания. А «ток срабатывания электромагнитного расцепителя» - объяснен выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 10.4.2006, 16:11
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.4.2006
Пользователь №: 5238



Цитата(Влад)
Я думаю, Вы, Максим, спутали два понятия: «номинальный ток автомата» и «ток срабатывания электромагнитного расцепителя» (электромагнитный расцепитель  не может иметь номинальный ток). Номинальный ток автомата (In): - ток,  который может протекать через автомат, без его (автомата) срабатывания. А «ток срабатывания электромагнитного расцепителя» - объяснен выше.


Уважаемый Влад, я с вами согласен, но в ряде идзаний указывается параметр- номинальный ток электромагнитного расцепителя. Можно или его считать током срабатывания расцепителя?

Например:
И. С. Сагирова, С. А. Жданова, Т. Н. Давыдова и др. "Автоматические выключатели общего применения до 630 А" Справочник - М.: Информэлектро, 1996.
страница - 26

или

http://texenergo.ru/files/8659224143d0e8a5...a51093a/A37.pdf
страница - 8
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Влад_*
сообщение 12.4.2006, 3:12
Сообщение #5





Гости






Справочника у меня нет, а Вашу ссылку посмотрел. Что можно сказать? Только по Иванову (был когда-то отличный пародист): «...великий и могучий русский языка». А на Ваш вопрос: думаю, «НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ, А» - это на самом деле - In автомата, а «УСТАВКА ПО ТОКУ СРАБАТЫВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ, А» - его отсечка (ток срабатывания (Iотс)). Т.е., скажем, для А3712 Ф - Iотс=5In, а для А3711 Ф Iотс=4 In, 6 In и 10 In(примерно). По-видимому, эти автоматы не имеют теплового расцепителя, вот производители и не задумываются над тем, что пишут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.4.2006, 22:21
Сообщение #6





Гости






номинальный ток электромагнитного расцепителя-ном. ток катушки при котором срабатывает расцепитель