Здравствуйте, уважаемые!
Есть трехфазная сеть с изолированной нейтралью. На каждой фазе висит однофазная нагрузка (кабельные нагреватели). Необходимо выполнить контроль изоляции для каждой фазы в отдельности. Для контроля изоляции по всем трем фазам можно использовать прибор http://www.uzo.ru/catalog/rizo.htm Проблема заключается в том, что данный девайс нельзя использовать независимо для каждой фазы (типа повесить на каждую фазу по одному устройству). Может чего посоветуете? |
|
|
|
|
| Гость_"<Просто прохожий>"_* |
31.1.2006, 17:24
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Если ещё актуально - то использовать шахтный выключательм типа АВ-400ДО. Там уже есть встроенный блок контроля изоляции по всем 3 фазам. Есть ещё выключатель ВВ-250ДО.
Но есть одно но: минимальный ток защиты для АВ-400 составляет 800А, для ВВ-250 - 500А |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|