Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

4 принципа релейной защиты

Vbif
сообщение 23.6.2010, 14:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 15434



Доброго времяни всем форумчанам! В универе преподаватель сказал обязательно на экзамене надо знать "4 принципа релейной защиты" Кто, что знает, напишите в теме об этих принципах релейной защиты! Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 23.6.2010, 15:47
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



на лекции ходить надо, там бы и узнали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vbif
сообщение 23.6.2010, 16:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 15434



Цитата(dimbas @ 23.6.2010, 15:47) *
на лекции ходить надо, там бы и узнали

я был на лекция. но 60% нашего предмета это самостоятельное изучение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 23.6.2010, 18:12
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 381
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Требования к релейной защите


БЫСТРОДЕЙСТВИЕ – это свойство релейной защиты, характеризующее скорость выявления и отделения от электроэнергетической системы повреждённых элементов. Показателем быстродействия является время срабатывания защиты – это интервал времени от момента возникновения повреждения до момента отделения от сети повреждённого элемента.
[править] Селективность (избирательность)

Селективность — свойство релейной защиты, характеризующее способность выявлять поврежденный элемент электроэнергетической системы и отключать только его только ближайшими к нему выключателями. Это позволяет локализовать повреждённый участок и не прерывать нормальную работу других участков сети.
[править] Чувствительность

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ – это свойство, характеризующее способность релейной защиты выявлять повреждения в конце установленной для неё зоны действия в минимальном режиме работы энергосистемы. Другими словами, - это способностьчувствовать те виды повреждений и ненормальных режимов, на которые она рассчитана, в любых состояниях работы защищаемой электрической системы. Показателем чувствительности выступает коэффициент чувствительности, который для максимальных защит (реагирующих на возрастание контролируемой величины) определяется как отношение минимально возможного значения сигнала, соответствующего отслеживаемому повреждению, к установленному на защите параметру срабатывания (уставке.
[править] Надёжность

НАДЁЖНОСТЬ – это свойство, характеризующее способность релейной защиты действовать правильно и безотказно во всех режимах контролируемого объекта при всех видах повреждений и ненормальных режимов для действия при которых данная защита предназначена, и не действовать в нормальных условиях, а также при таких повреждениях и нарушениях нормального режима, при которых действие данной защиты не предусмотрено. Иными словами, надежность – это свойство релейной защиты, характеризующее ее способность выполнять свои функции в условиях эксплуатации, ремонта, хранения и транспортировки. Основные показатели надёжности - время безотказной работы и интенсивность отказов (количество отказов за единицу времени).
http://ru.wikipedia.org/wikii/РЗиА