День добрый уважаемые специалисты!!!
Прошу проконсултировать вот в каком вопросе. Всем наверно известно что в соответствии с п.6.2.8. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, производятся контрольные измерения потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях. В данном году данные измерения выпали на 16 июня 2010 г. (среда) с 00.00 до 24.00 часов московского времени. Согласно данным измерений расчитываеться коэффициент заполнения графика нагрузки (Kз) который в последствии применяеться для определения числа часов использования мощьности (ЧЧИМ) вот в этом собственно вопрос. Как правильно расчитываеться Кз? Приведу пример расчет которым непосредственно пользовался сам но в связи со сложившимися обстоятельствами данный вид расчета подвергся критики и теперь стоит делема как правильно расчитывать Кз. 1. На основании суточных замеров брал Среднее значение за сутки (Pc) / максимум за сутки(Pmax) Кз=Pс/Pmax вроде бы все в ажуре и все подходит по ГОСТ 19431-84 п.57 (Отношение среднеарифметического значения нагрузки энергоустановки потребителя к максимальному за установленный интервал времени). 2.НО недавно мне дали так сказать пищу для размышления что среднее значение в часы пиковых нагрузок(Pcчпн)/Максимум в час пик нагрузки (Pmaxчпн) аргументировали писмом ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 1 сентября 2008 г. N НБ-4939/12. В связи с чем ЧЧИМ по расчету 1 одно по 2 другое. |
|
|
|
23.6.2010, 10:50
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 20.11.2007 Из: Кременчуг Пользователь №: 9857 |
у нас, на Украине всё проходило по старинке, высчитал коэф. отдельно для утреннего максимума, и вечернего.
Формула та же, только под дробью не максимум за сутки а максимум за определенный период(8-11 или 20-23) Сообщение отредактировал TzaR - 23.6.2010, 10:50 |
|
|
Гость_Dolgoruki_* |
24.6.2010, 6:04
Сообщение
#3
|
Гости |
у нас, на Украине всё проходило по старинке, высчитал коэф. отдельно для утреннего максимума, и вечернего. Формула та же, только под дробью не максимум за сутки а максимум за определенный период(8-11 или 20-23) Максимум за определенный перуд как я понял это тот переуд который установлен ОАО "СО ЕЭС" впринцепе Pmax оно всегда выпадает на пиковые часы нагрузки в графике. По канкретике мне больше интересен (Pc) береться за все сутки или тоже токо в часы пиковой нагрузки. Буду рад если укажете нормативы, либо правовые документы в которых прописано. |
|
|
24.6.2010, 12:51
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 20.11.2007 Из: Кременчуг Пользователь №: 9857 |
Максимум за определенный перуд как я понял это тот переуд который установлен ОАО "СО ЕЭС" впринцепе Pmax оно всегда выпадает на пиковые часы нагрузки в графике. По канкретике мне больше интересен (Pc) береться за все сутки или тоже токо в часы пиковой нагрузки. Буду рад если укажете нормативы, либо правовые документы в которых прописано. wrd1020814840.doc ( 1023.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1441 3.10. Середньодобове активне навантаження визначається за формулою: Рс=Ад/24 де Ад- добове споживання активної електричної енергії у режимний день. (Среднесуточная активная нагрузка определяется по формуле: Рс=Ад/24 где Ад - суточное потребление активной электрической энергии в режиный день) Сообщение отредактировал TzaR - 24.6.2010, 13:02 |
|
|
|
Гость_Dolgoruki_* |
29.6.2010, 5:36
Сообщение
#5
|
Гости |
wrd1020814840.doc ( 1023.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1441 3.10. Середньодобове активне навантаження визначається за формулою: Рс=Ад/24 де Ад- добове споживання активної електричної енергії у режимний день. (Среднесуточная активная нагрузка определяется по формуле: Рс=Ад/24 где Ад - суточное потребление активной электрической энергии в режиный день) Извените конечно но Украинское законадательство, в моем случае не приемлимо. По скоку не владею навыками перевода с украинского но если у Вас прописано что " Ад - суточное потребление активной электрической энергии в режиный день" тогда для законодательства Украины у меня вопрос отпадает но вот в Российском заканадательстве я не нашел что объем береться за сутки в режимный день, а все больше и больше нахожу намеки что объем тоже береться за пиковые часы. |
|
|