Какая у меня схема ввода? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какая у меня схема ввода? |
21.6.2010, 19:42
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
Подскажите какая у меня схема ввода в дом? Фото прилагаю. По дому у меня разведено везде три фазы,ноль и земля. Диф реле стоят на всех нужных линиях. Тут на форуме я читал что нужно на входе ноль соединить с моей землей (у меня есть хорошо заземленный контур) или в моей схеме ввода это делать нельзя?
|
|
|
Вадим69 Какая у меня схема ввода? 21.6.2010, 19:42
haramamburu Предполагается TN-C-S, но мне "по другому нра... 21.6.2010, 19:58
Олега Вадим, если заземляющих устройств два (у столба с ... 21.6.2010, 21:53
Вадим69 Цитата(Олега @ 21.6.2010, 21:53) Вадим, е... 22.6.2010, 18:08
Олега Тогда без столба: если заземляющих устройств два (... 22.6.2010, 22:25
haramamburu Цитата(Олега @ 22.6.2010, 22:25) Если заз... 22.6.2010, 23:49
Dervish Согласен с haramamburu. Настоятельно рекомендую не... 22.6.2010, 22:42
Олега Цитата(Dervish @ 22.6.2010, 23:42) Настоя... 22.6.2010, 23:19
Олега п.1.7.135 ПУЭ7 смотрели? Там про "верхнюю жир... 23.6.2010, 8:19
Вадим69 Схема проводки в шапке это чертеж. Реально у меня ... 23.6.2010, 23:36![]() ![]() |
|