помогите выбивает автомат при пуске ДГА

polzovatel12345
сообщение 15.8.2010, 18:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 19184



здравствуйте , на предприятии такая проблема: трехфазный авт. QF1 63А (фирма F&G) запитан через шину от ввода 380В, через эту же шину запитаны и другие такие же трехфазники QF-2,3,4... .в свою очередь от вышеупомянутого автомата запитаны 3 трехфазных автомата QF1-1, QF1-2, QF1-3 (запараллелены пофазно), кот. через щиты питают компы.внимание вопрос. когда пропадает напряжение на основном вводе , срабатывает АВР заводится дизель-генератор и QF1 выбивает. принудительно не включается, искрит, остальные же автоматы QF-2,3,4... не выбивает. когда напряжение на основном вводе есть, все ок включается автомат QF1 нормально. пожалуйста объясните.
зы ранее от QF1 был запитан ибпшник, кот выдавал стабилизированное напряжение на QF1-1, QF1-2, QF1-3. тогда норм все было , при вкл дизеля ниче не выбивало. теперь ибп нет (в ремонте) и QF1 соед напрямую с QF1-1, QF1-2, QF1-3.

Сообщение отредактировал polzovatel12345 - 15.8.2010, 18:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NeW_66
сообщение 18.8.2010, 20:39
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.8.2010
Пользователь №: 19201



Слишком большой пусковой ток, после срабатывания АВР, попробуй автомат с тем же номиналом, но характеристикой "D".