Здравствуйте уважаемые коллеги! Помогите выбрать питающий кабель и вводной автомат для силового щита дискотеки. С таким вопросом сталкиваться еще не приходилось т.к занимаюсь в основном наружкой. Нагрузки по фазам музыканты предоставили следующие: Фаза А (свет)- 1я группа - 3 кВт; 2я группа-3 кВт; 3я группа-4.5 кВт; 4я группа 1.8 кВт; 5я группа-6 кВт; 6я группа-2.5 кВт; 7я группа-1 кВт; 8я группа- 6 кВт; 9я группа-3 кВт; 10я группа-3 кВт.
Фаза В (звук) - 1я группа - 5 кВт; 2я группа-5 кВт; 3я группа-6 кВт; 4я группа-6 кВт; 5я группа-3 кВт; 6я группа-5 кВт; 7я группа-3 кВт; 8я группа- 3 кВт; 9я группа-3 кВт. Фаза С (видео) - 1я группа - 1.5 кВт; 2я группа-1.5 кВт; 3я группа-1.5 кВт; 4я группа-1.5 кВт; 5я группа-1.5 кВт; 6я группа-1.5 кВт. Подскажите как посчитать расчетную нагрузку чтобы выбрать вводной автомат и питающий кабель. Заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Из представленных данных можно только предложить суммировать все нагрузки по фазам и вырать кабель по большему значению.
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Встречаться с ними надо! Что-то загнули с мощностями... На большом стадионе нагрузки меньше...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 ![]() |
Я тоже думаю что загнули! Причем помещение размером 15х10м!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
10 на 15 метров - килловатт 15-20 устанволенной, 10-15 расчетной.
свет сволочь много жрет. мы делали, но там было четкое ТУ. мы привели17 кВт и одним проводом, они сами поставили стойку, в ктороой автоматы, предохранители, звук, свет и вся приблуда... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1859 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
10 на 15 метров - килловатт 15-20 устанволенной, 10-15 расчетной. свет сволочь много жрет. мы делали, но там было четкое ТУ. мы привели17 кВт и одним проводом, они сами поставили стойку, в ктороой автоматы, предохранители, звук, свет и вся приблуда... Фонари жрут много, но не забывайте, они работают в импульсном режиме, сответсвенно и потребление поменее будет. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 ![]() |
Так как посчитать расчетную нагрузку? У кого какие нибудь соображения есть? Просто проект скоро сдавать, а с этим щитом какая то засада! Спрашивал этих музыкантов которые написали такие нагрузки они сказали чтобы общую нагрузку умножить на 0.5. Все равно до хрена получается или номально?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 ![]() |
Так как посчитать расчетную нагрузку? У кого какие нибудь соображения есть? Просто проект скоро сдавать, а с этим щитом какая то засада! Спрашивал этих музыкантов которые написали такие нагрузки они сказали чтобы общую нагрузку умножить на 0.5. Все равно до хрена получается или номально? За мощность Вы платите или заказчик? Пусть пишут техзадание (в том числе и про коэф. 0,5) и утверждают его. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
считайте по полной за кабеля ведь не Вы платите
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
При выдаче тех задания обычно указывают режим работы электрооборудования в какое время работает, интервалы вкл - откл. Какое может быть видео 1.5 + 1.5 + 1.5 + ......... кВт. Огромные ламповые телевизоры? Выдали такое тех задание - их проблема с закупкой слоновьих кабелей. А там может и особой нагрузки нет. Лучше уточнить - не получиться придется посчитать по полной программе, при 100% работе электрооборудования.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |