ПУЭ 7.1.73 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ПУЭ 7.1.73 |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
2.6.2010, 13:41
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Выдержка из п.7.1.73 "При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю."
Правильно ли я понимаю, что если группу защищает диф. 16А (30мА), то на вводе разрешено ставить противопожарное УЗО с током уставки не менее 48А (16Ах3). То етсь надо ставить УЗО 50А (100мА или 300мА). Если я прав, то кто-нибудь может объяснить физический смысл? |
|
|
Гость_Роман_* ПУЭ 7.1.73 2.6.2010, 13:41
savelij ЦитатаПравильно ли я понимаю, что если группу защи... 2.6.2010, 13:55
Гость_Роман_* спасибо за ответ!
тогда не понимаю , в чем де... 2.6.2010, 14:13
Олега Кроме этого самого инспектора никто Вам не сможет ... 2.6.2010, 14:33
электрик Дмитрий Цитататогда не понимаю , в чем дело... сегодня заб... 2.6.2010, 14:57
Гость_Роман_* Дмитрий, Вы решили проблему путем покупки вводного... 2.6.2010, 16:33
электрик Дмитрий ЦитатаДмитрий, Вы решили проблему путем покупки вв... 3.6.2010, 7:53![]() ![]() ![]() |
|