Здравствуйте, уважаемые электрики.
При проектировании предприятия возникла следующая ситуация. Предприятие запитывается 10 кв, стоит трансформатор 10/0,4 Все цеха от этого трансформатора должны иметь распред.пункт(РП). Но ток расчетный для одного цеха, который является основным, равен ~800А Низковольтное оборудование рассчитано максимум на 630А(так?) Что же мне поставить, какое рп Можно ли снять вводной автомат на 630 и установить туда на 1000а Не сгорит ли РП? |
|
|
|
|
29.5.2010, 0:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
РП не требует защиты вводным автоматом. Вводной автомат используют как размыкатель для обесточения РП при обслуживании. По сему, вместо автомата на 1000А можете вполне поставить более дешевый рубильник на 1000А. А вот на отходящих выводах обязательно ставить автоматы, которые расчитываются даже не от подключаемой нагрузки, а от используемого отходящего кабеля. Разрешается не ставить выходной автомат лишь в том случае, когда длина отходящего кабеля менее 6 метров.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
29.5.2010, 12:49
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Гость_Гость_Влад_*_*
Здесь смотрится вообще поставить в цехе 2-3 щита, если есть возможность распределить нагрузки. Если нет - ставить панели типа ЩО70. |
|
|
29.5.2010, 13:51
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Либо ещё вариант.
От трансформатора до цеха и по цеху шинопровод. По нагрузкам, или распределительным щитам в цехе питание можно распределять прямо с шинопровода через ответвительные коробки. Преимущества очевидны- всё красиво и культурно выглядит, никаких ограничений по току, никаких пучков кабелей, отсутствие головной боли при запаралеливании КЛ, надёжность. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|