Здравствуйте, уважаемые электрики.
При проектировании предприятия возникла следующая ситуация.
Предприятие запитывается 10 кв, стоит трансформатор 10/0,4
Все цеха от этого трансформатора должны иметь распред.пункт(РП).
Но ток расчетный для одного цеха, который является основным, равен ~800А
Низковольтное оборудование рассчитано максимум на 630А(так?)
Что же мне поставить, какое рп
Можно ли снять вводной автомат на 630 и установить туда на 1000а
Не сгорит ли РП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 29.5.2010, 0:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



РП не требует защиты вводным автоматом. Вводной автомат используют как размыкатель для обесточения РП при обслуживании. По сему, вместо автомата на 1000А можете вполне поставить более дешевый рубильник на 1000А. А вот на отходящих выводах обязательно ставить автоматы, которые расчитываются даже не от подключаемой нагрузки, а от используемого отходящего кабеля. Разрешается не ставить выходной автомат лишь в том случае, когда длина отходящего кабеля менее 6 метров.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 29.5.2010, 12:49
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Гость_Гость_Влад_*_*
Здесь смотрится вообще поставить в цехе 2-3 щита, если есть возможность распределить нагрузки.
Если нет - ставить панели типа ЩО70.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 29.5.2010, 13:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Либо ещё вариант.
От трансформатора до цеха и по цеху шинопровод.
По нагрузкам, или распределительным щитам в цехе питание можно распределять прямо с шинопровода через ответвительные коробки.

Преимущества очевидны- всё красиво и культурно выглядит, никаких ограничений по току, никаких пучков кабелей, отсутствие головной боли при запаралеливании КЛ, надёжность.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 10:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены