Прокладка кабеля под автодорогой , Требования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Прокладка кабеля под автодорогой , Требования |
29.4.2010, 18:34
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Кто сталкивался, какие предъявляются требования к прокладке кабеля выше 1000в под автодорогой и какими документами это регламентируется.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
29.4.2010, 20:27
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Насчет нормативки не скажу, практически делали прокол спец установкой + обсадная пластиковая труба .
|
|
|
29.4.2010, 20:38
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
ПУЭ п.2.3.97. требует глубину прокладки под дорогой не менее 1м. Я так думаю, под трубу и сверху нужно ещё песчаную подушку сделать. Что-то не могу отыскать, где подробно написано, как подготавливать траншею поперёк автодороги для прокладки кабеля.
2 ez81. Как при проколе актируются скрытые работы? |
|
|
29.4.2010, 22:31
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23395 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
http://tipovoy-proekt.ru/
проекты 5.407-147.01 и A5-92 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
30.4.2010, 6:58
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Надо запросить ТУ на прокладку у собственника дороги. Автодор иногда веселые вещи прописывает, например микротеннелирование....
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
30.4.2010, 21:16
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Сам акты не писал не моя пререгатива. Первый раз начали протаскивать, кабель заклинил отрезали ,второй прокол протащили нормально. Глубина под дорогой метра три-четыре. Есть такие машины с телевизором бурит и смотрит автоматом вставляет обсадную пластиковую трубу.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|