![]() Выбор сечения силового кабеля , по мощьности длине и напряжению |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор сечения силового кабеля , по мощьности длине и напряжению |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.5.2010 Пользователь №: 18425 ![]() |
Вообщем известно:
1. Мощность 12 Мега Ватт 2. Длина 8 км 3. Напряжение 6 кВ Кабель АПвБбШв |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
выбор сечения определяется расчетом исходя из: способа прокладки, схемы эл. установки или режима работы (нормальный, аварийный), нагрузки , длине, токов короткого замыкания. обязательна проверка в/в кабелей на термическую стойкость. И все же данных для расчета маловато.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Зато приведенных данных хватает, чтобы отказаться от затеи тянуть 8км пачку здоровенных кабелей.
ИМХО ВЛ-110 кВ надо ставить. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |