![]() Тепловое реле + реверсивный пускатель , Как правильно подключить реле к контактору? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Тепловое реле + реверсивный пускатель , Как правильно подключить реле к контактору? |
![]()
Сообщение
#1
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18405 ![]() |
Скажите, пожалуйста, как правильно подключить с точки зрения монтажа тепловое реле РТИ к пускателям ИЕК. Тепловое реле крепится своими выводами непосредственно к зажимам одного из контакторов, почти вплотную прилегая к нему. В тоже время к месту присоединения реле подключаются провода от соседнего контактора и места для подключения этих проводов практически нет. Мощность нагрузки 2,2 кВт.
-------------------- Куплю тумбочку под пианино.
|
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
неудобно но с цельнотянутым проводом можно пв-1
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18405 ![]() |
Я слышал, что есть некие переходные колодки для этих целей (у Сименса что ли), но так ли это на самом деле не уверен.
-------------------- Куплю тумбочку под пианино.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Если смотреть на конкретные китайские поделки уварованные в основном у Шнейдера то да реверсивные пускатели собирают из 2 пускателей + мех. блокировка и соединяются без проблем как указано во втором ответе. Если взять родные реверсивные типа ПМЕ то перемычки проводом ПВ1 уже заводом выполнены и теплушка без проблем втыкается (у бодее древних и мощных перемычки вообще из металлических пластин)
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18405 ![]() |
Понятно, спасибо. Мы собираем реверс из отдельных контакторов и я считал, что д.б. предусмотрен "цивилизованный" способ соединения этих элементов. А будет ли правильным включить в цепи контакторов по отдельной тепловушке?
-------------------- Куплю тумбочку под пианино.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
||
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Скажите, пожалуйста, как правильно подключить с точки зрения монтажа тепловое реле РТИ к пускателям ИЕК. Тепловое реле крепится своими выводами непосредственно к зажимам одного из контакторов, почти вплотную прилегая к нему. В тоже время к месту присоединения реле подключаются провода от соседнего контактора и места для подключения этих проводов практически нет. Мощность нагрузки 2,2 кВт. Перемычки к верху выгибаете и входит даже мелкая теплуха -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Понятно, спасибо. Мы собираем реверс из отдельных контакторов и я считал, что д.б. предусмотрен "цивилизованный" способ соединения этих элементов. А будет ли правильным включить в цепи контакторов по отдельной тепловушке? Какая Мы делаем, но книжки не читаем. Если заглянуть в каталог цивилизованного Шнейдер электрика, который реверс собирает из отдельных пускателей то там отдельно продаются (опция называется) мех.блокировки и перемычки готовые из проводов. Кроме того теплушки во многих случаях имеют не только втычное, но и отдельно стоящее исполнения с клеммниками с обоих сторон. А две теплушки на реверсивный пускатель когда только один работает есть нецелевой расход средств заказчика и ржание электриков-эксплуатационщиков -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18405 ![]() |
Это очень смешно, но ваш сарказм абсолютно неуместен. В топике было указано - контакторы ИЕК, а вы мне Шнайдер подсовываете зачем то. Я совет хотел получить, а не смотреть как вы умничаете и выпячиваете сами себя. Не сомневаюсь в том, что вы крутой специалист, но если по теме кроме "ржания" у вас ничего более нет - попрошу не беспокоиться.
-------------------- Куплю тумбочку под пианино.
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Не стоит возмущаться, г-н Кос-и-Нус. С одной стороны, Вы, хотя и написали: «пускатели ИЕК», но не дали их тип. С другой, насколько можно судить по картинке, которую я нашел в Интернете, можно предполажить, что «пускатели ИЕК» содраны со Шнейдера. Впрочем, это не важно. В зависимости от мощности Ваших пускателей, вполне возможно, что воткнуть моножилу и теплушку в контакт пускателя – не проблема. Во всяком случае, для пускателей до 2-го габарита включительно – это так. С более мощными практически не сталкивался, поэтому не знаю. Но у Вас первый габарит - достаточно. Что же касается «ржачки», то тут г-н Андрей перебрал. Никто смеяться не будет. Хотя, разумеется, устанавливать 2-е теплушки на один двигатель – смысла не имеет. Кроме того, если уж Вы не можете воткнуть теплушку и провод в одну клемму, почему бы Вам не использовать теплушку типа «установка на панели»?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |