Категории энергоснабжения(применимо к теплоэлектростанциям)? , Помогите разобраться в этом вопросе... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Категории энергоснабжения(применимо к теплоэлектростанциям)? , Помогите разобраться в этом вопросе... |
| Гость_Гость_ССС_*_* |
21.5.2010, 10:06
Сообщение
#1
|
|
Гости |
День добрый!
У меня вопрос следующий. Хотелось бы понять как определяются категории энергоснабжения ( 1 особая,1,2 и3) для объектов энергопотребления. Проблема заключается в том что не совсем понятно какое оборудование нужно подбирать для ТЭС в зависимости от категории энергоснабжения. В ПУЭ прописаны правила относительно энергопотребителей и непонятно как эти категории определяются для выбора оборудования для ТЭС. Для примера (чтобы было понятней) я выдвину некоторые свои предположения. 1 особая категория: 3 независимых источника энергоснабжения. Согласно ПУЭ это ,если я не ошибаюсь выглядит так: 2 независимых трансформаторы связанные через АВР и плюс дизель-генератор. Не понятно число турбоустановок,т.е. какой должен быть резерв мощности?Как я думаю нужно 3 турбины,соответственно у которых 3 генератора,чтобы обеспечить так называемую тройную защиту. Либо есть ещё один вариант моих домыслов по 3 независимым источникам,т.е. это турбины + дизель-генераторы + электрические сети. И ещё не понятно,что если допустим станция мощностью 20 МВт и у потребителей электроэнергии 1 категория энергоснабжения,то нужно ли двойное резервирование,т.е. 40 МВт мощности? Буду очень благодарен тому кто поможет разобраться с данными вопросами!!! Заранее спасибо! |
|
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
21.5.2010, 14:41
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Простой вариант вернуться к ПУЭ-7 определение категорийности э\с в остальном решайте сами.
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
21.5.2010, 14:47
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Вы определяете так. 1 кат у вас должно быть три нез. источника питания 1,2,3 источники с расчетом потребляемой мощности потребителей относящихся к этой категории 20мгвт значит все источники должны быть 20мгвт. а категорийность определите сами кому это нужнее -применяя требования ПУЭ.
|
|
|
| Гость_Гость_ССС_*_* |
25.5.2010, 15:20
Сообщение
#4
|
|
Гости |
спасибо за ответы!
если кто еще поможет,буду благодарен! |
|
|
|
|
25.5.2010, 20:57
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Категорию надёжности электроснабжения определяют технологи в зависимости от особенностей производства, а мы, электрики, эту категорию должны обеспечить. Я не совсем понял сути вашего вопроса, но категория надёжности относится именно к электроснабжению и подбирается не само оборудование под эту категорию, а строится из электрооборудования система, которая обеспечивает определённую категорию. Вот вы предполагаете в первом варианте использовать три турбины для обеспечения первой особой категории. Но в случае перебоев с топливом (авария, забастовка и т.д.) все ваши три турбины встанут. Всё. Нет ни первой, ни второй категории. Третья, да и то не факт, что обеспечите её в таком случае.
Что касается мощности, то при первой категории любой из источников электроснабжения (отдельно взятый) обязан обеспечить электроэнергией всех потребителей первой категории. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|