Доброго дня! Прошу откликнуться спецов, по своей специфике имеющих дело с коммерческим учетом в инспекционно-рекомендательном плане. Имеется ситуация: РУ-6 (10 кВ) в двухсекционном исполнении. Для осуществления АВР с самовозвратом на секционном выключателе применяются ЛТН (измерительные ТН с подключением на кабели ввода до коммутационного аппарата). На отходящих линиях (на каждой секции - по два) есть коммерческий учет с подключением цепей напряжения (100 В) к этим ЛТН. Вопрос: как в таких случаях решается проблема АВР по цепям 100 В? Допускается ли такое? Какие проблемы могут возникнуть? Очень не хочется для целей учета устанавливать дополнительно ШТН (ТН, подключенные на сборные шины секций).
Заранее благодарю за участие. |
|
|
Серенький учет и АВР с самовозвратом 11.10.2006, 12:55
Aid Серенький, а схема у вас есть, можно в Автокаде. 12.10.2006, 1:10
Серенький Предпосылки: при отключении питания от одного из в... 12.10.2006, 8:56
SeGA Подключи измерительные цепи секций I, II через ком... 12.10.2006, 12:56
Серенький Как организовать автоматическое переключение напря... 12.10.2006, 15:51
Лёха У нас в системе на многих подстанциях такая схема ... 12.10.2006, 19:04
Серенький Всем откликнувшимся премного благодарен. Удачи! 13.10.2006, 8:13![]() ![]() ![]() |
|