Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

60 Гц 480В

Гость_zuz1231_*
сообщение 7.4.2006, 15:40
Сообщение #1





Гости






Кто когда либо слышал о приеменении подобного напряжения в нашей стране?[/b]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zuz1231_*
сообщение 8.4.2006, 8:57
Сообщение #2





Гости






Неужели в этой стране все настолько умные, что никто не пытался включить оборудование с f=60Hz
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.4.2006, 9:44
Сообщение #3





Гости






В этой стране нет стандартов напряжений 480 в и частоты 60 гц
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.4.2006, 8:12
Сообщение #4





Гости






Цитата(zuz1231)
Неужели в этой стране все настолько умные, что никто не пытался включить оборудование с f=60Hz

Да нет же! Все настолько бедные, что не используют борохлишко ВЫВЕЗЕННОЕ из США...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.4.2006, 8:46
Сообщение #5





Гости






Да уж забарахлили страну... Лучше бы спросил как запустить или чем заменить такой движок, мы бы быстро сорганизовали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zuz1231_*
сообщение 10.4.2006, 9:01
Сообщение #6





Гости






Вы даже представить не можете насколько все запущено. Движок подключил бы без проблем, задача в подключении оборудования на 27 МВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.4.2006, 12:11
Сообщение #7





Гости






Ну Вы попали, 27 мВт (27000 кВт) это круто. Если оборудование досталось бесплатно одно дело, а так необходимо было заказать под Евростандарт. что сделано то сделано. Получиться большая подстанция 220(110)/35/10/0.4 кВ мощностью под 50000 кВА, где-то в промежутке должен стоять высоковольтный автотрансформатор. Напряжение Вы может получите, а вот с частотой ничего не сделаешь.
А может теплоэлектростанцию построите с их генератором?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zuz1231_*
сообщение 10.4.2006, 15:21
Сообщение #8





Гости






Ну 27 МВт это установленная, расчетная получается 8 МВт. Но все равно гемор. У меня три варианта:
- ГТУ Руст=16 МВт или ГПУ
- тиристорные преобразователи на каждую ТП (50-60)
- один блок местной электростанции выводить из энергосистемы и разгонять до 60 Гц.
С трансформаторами проще, либо перемотать либо заказать.
Вот я и спрашиваю, сталкивался ли кто-либо с такими проблемами или всё дурачьё сконцентрировалось в моем руководстве icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.6.2026, 5:52
Сообщение #9





Гости






Прошу помощи в поиске организаций использующих сети 480В 60Гц
По заявке одной такой организации разработан блок АЗУР (реле утечки), хотелось бы отдать его в промышленную эксплуатацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2026, 8:24
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23325
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это стандарт промышленного электроснабжения, широко распространенный в Северной Америке (США, Канада, Мексика)
рекомендую Мексику, там текила


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.6.2026, 6:52
Сообщение #11





Гости






Спасибо, не откажусь ))
Мне бы какую организацию работающую на "брошенном" в России американском оборудовании. Это чаще всего из добывающих отраслей...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 23:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены