Подключение водонагревателя , Мой вариант |
17.5.2010, 14:32
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 |
Уважаемые специалисты. В квартире установлен электрический накопительный водонагреватель. Дом постройки 70-х годов, заземления, соответственно, нет. Проживаю на 5-м этаже, т.е. сделать заземление не представляется возможным.
В данный момент водонагреватель подключен по схеме на рисунке 1. Т.е. без УЗО и автоматического выключателя. Заземляющий провод подключен к нулевой шине в щитке в подъезде. Собираюсь переделать схему подключения через УЗО и дополнительный автоматический выключатель как на рисунке 2. Подскажите, будет ли так правильно, если нет, что исправить? |
|
|
|
17.5.2010, 14:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Только я бы поставил автомат и УЗО в одном флаконе, ну чтоб клацалок не плодить.
Да, и вот ещё что, если у вас нагреватель в ванной комнате установлен, то туда дифавтомат на 10мА нужно ставить. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
17.5.2010, 14:51
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 |
А можно подробней про дифавтомат. Куда его поставить? После розетки? В дополнение к установленному УЗО?
|
|
|
17.5.2010, 14:52
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 |
И желательно селективность соблюсти
|
|
|
|
17.5.2010, 14:58
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 |
|
|
|
17.5.2010, 14:58
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
А можно подробней про дифавтомат. Куда его поставить? После розетки? В дополнение к установленному УЗО? Ну где вы нарисовали, туда и ставьте. До розетки. Диффавтомат, это просто УЗО и Автоматический выключатель в одном корпусе. Принципиальной разницы нет, просто меньше места занимает. ПС. А вобще у вас автомат в щитке есть, так что можно вобще одним УЗО на 10мА ограничиться. Цитата Чево соблюсти? Селективность. Это чтобы срабатывал автомат ближайший к месту аварии. В вашем случае, если стоит в щите автомат на 16А, то вы у себя должны поставить автомат либо на 10А, либо на 16А, но с более быстрой характеристикой срабатывания. Сообщение отредактировал RomanNV - 17.5.2010, 15:02 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
17.5.2010, 15:04
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Я бы подумал, а не выбросить ли провод заземления от водонагревателя на нулевую шину т.к. на ней не всегда 0.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
17.5.2010, 15:05
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 |
|
|
|
17.5.2010, 15:08
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 |
В паспорте на водонагреватель должно быть написано какова потребляемая мощность или ток. В зависимости от этого и устанавливайте АВ ( или Диф). А в щитке АВ желательно иметь большего номинала.
|
|
|
17.5.2010, 15:10
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вот это понятно. А как насчет "заземления", или точнее "зануления"? Все так и оставить? Угу. У вас в доме система зазеления TN-C, вы для своего нагревателя преобразовали её в TN-C-S. Сообщение отредактировал RomanNV - 17.5.2010, 15:18 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
17.5.2010, 15:40
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Что бы она стала TN-C-S необходимо повторное заземление провода нуля в доме. Рекомендую почитать http://electro.narod.ru/download/9000380220.htm
Сообщение отредактировал Andrey59 - 17.5.2010, 15:52 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
Гость_ВВ_* |
18.5.2010, 3:45
Сообщение
#12
|
Гости |
Что бы она стала TN-C-S необходимо повторное заземление провода нуля в доме И где Вы такое требование нашли? Впрочем, ждать ответа не буду, т.к. не уверен, что скоро загляну сюда. Нет такого требования, а т.б. для здания постройки 70-х годов. Здесь разделение PEN на PE и N всегда опасно, т.к. условный PEN, приходящий в такой старый дом, как min, всегда слишком тонкий. Да и от замены L на N никто не застрахован. (заземление щитка в подъезде – сомнительно). И вообще, откуда в доме постройки 70-х годов взялась нулевая шина? Что же касается АВ перед УЗО, которое Вы собираетесь ставить - не морочьте себе голову: у Вас вводной, судя по картинке, 16А. Никакой селективности Вы не получите, даже, если поставите АВ 2А. Поэтому не ставьте ничего. Возьмите УЗО 25А/30мА (или 10мА, если очень хочется).Что же касается «творчества» электрика из Астана, то читать его не стоит. Для профи – неинтересно, для «чайников» - опасно. Т.е., во многих случаях – все более-менее. Но, не всегда. А когда - «чайник» не поймет. |
|
|
18.5.2010, 6:33
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Что бы она стала TN-C-S необходимо повторное заземление провода нуля в доме. Рекомендую почитать http://electro.narod.ru/download/9000380220.htm О как! А, простите, вы по ПУЭ, или по ссылкам из инета проектируете? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
18.5.2010, 9:04
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
О как! А, простите, вы по ПУЭ, или по ссылкам из инета проектируете? Как говорил Охлобыстин Левину в Интернах "откуда у тебя столько злобы к людям". Вот цитата из Вашего ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. И вообще я редко проектирую у меня другая специализация -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
18.5.2010, 9:23
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
В-первых: Что из себя представляет система TN-C-S поясняет не пункт 1.7.61, а пункт 1.7.3. Там всё достаточно однозначно, даже картинки нарисовали, чтоб разночтений не возникало.
Во-вторых: Цитата При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление... , рекомендуется- не равно требуется.В-третьих: Цитата И вообще я редко проектирую у меня другая специализация , иначе бы были в курсе, что приведённая вами рекомендация исполняется при подключении обособленных потребителей к общедомовому ВРУ/ГРЩ, например если производится реконструкция квартиры под магазин, или офис. Но это не наш случай.Так что зря панику поднимаете. Всё нормально. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
18.5.2010, 10:52
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
О системах заземления я знаю очень давно и раньше Вас (из-за встреч с импортным оборудованием). Просто несколько опасно выхватить кусок новых правил применить к старому зданию, а разъяснения по применению этих правилам (в том числе технические циркуляры) отбросить типа у нас же не реконструкция.
Слово рекомендуется означает необходимость технического обоснования для другого решения. Автору позовите знакомого электрика пусть замеряет потенциал на Вашей нулевой шине, желательно несколько раз в различное время. Сообщение отредактировал Andrey59 - 18.5.2010, 11:01 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
18.5.2010, 11:23
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ПУЭ7,п.1.1.7."Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным "
Обоснования требует "как правило". Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2010, 11:24 |
|
|
18.5.2010, 11:30
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
В каком смысле кусок новых правил?
Данное решение соответствует целиком требованиям ПУЭ, а не куску. А вот приведённый вами пункт 1.7.61 действительно лишь кусок из правил, который в данном случае ни о чём. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|