Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение водонагревателя , Мой вариант

DimKord
сообщение 17.5.2010, 14:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Уважаемые специалисты. В квартире установлен электрический накопительный водонагреватель. Дом постройки 70-х годов, заземления, соответственно, нет. Проживаю на 5-м этаже, т.е. сделать заземление не представляется возможным.
В данный момент водонагреватель подключен по схеме на рисунке 1. Т.е. без УЗО и автоматического выключателя. Заземляющий провод подключен к нулевой шине в щитке в подъезде.
Собираюсь переделать схему подключения через УЗО и дополнительный автоматический выключатель как на рисунке 2.
Подскажите, будет ли так правильно, если нет, что исправить?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 17.5.2010, 14:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Только я бы поставил автомат и УЗО в одном флаконе, ну чтоб клацалок не плодить.
Да, и вот ещё что, если у вас нагреватель в ванной комнате установлен, то туда дифавтомат на 10мА нужно ставить.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 17.5.2010, 14:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



А можно подробней про дифавтомат. Куда его поставить? После розетки? В дополнение к установленному УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 17.5.2010, 14:52
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



И желательно селективность соблюсти
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 17.5.2010, 14:58
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Цитата(Дим @ 17.5.2010, 15:52) *
И желательно селективность соблюсти

Чево соблюсти?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 17.5.2010, 14:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(DimKord @ 17.5.2010, 16:51) *
А можно подробней про дифавтомат. Куда его поставить? После розетки? В дополнение к установленному УЗО?


Ну где вы нарисовали, туда и ставьте. До розетки.
Диффавтомат, это просто УЗО и Автоматический выключатель в одном корпусе.
Принципиальной разницы нет, просто меньше места занимает.

ПС. А вобще у вас автомат в щитке есть, так что можно вобще одним УЗО на 10мА ограничиться.

Цитата
Чево соблюсти?

Селективность. Это чтобы срабатывал автомат ближайший к месту аварии.
В вашем случае, если стоит в щите автомат на 16А, то вы у себя должны поставить автомат либо на 10А, либо на 16А, но с более быстрой характеристикой срабатывания.

Сообщение отредактировал RomanNV - 17.5.2010, 15:02


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 17.5.2010, 15:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Я бы подумал, а не выбросить ли провод заземления от водонагревателя на нулевую шину т.к. на ней не всегда 0.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 17.5.2010, 15:05
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Цитата(RomanNV @ 17.5.2010, 15:58) *
поставить автомат либо на 10А, либо на 16А, но с более быстрой характеристикой срабатывания.

Вот это понятно.
А как насчет "заземления", или точнее "зануления"? Все так и оставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 17.5.2010, 15:08
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



В паспорте на водонагреватель должно быть написано какова потребляемая мощность или ток. В зависимости от этого и устанавливайте АВ ( или Диф). А в щитке АВ желательно иметь большего номинала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 17.5.2010, 15:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(DimKord @ 17.5.2010, 17:05) *
Вот это понятно.
А как насчет "заземления", или точнее "зануления"? Все так и оставить?


Угу.
У вас в доме система зазеления TN-C, вы для своего нагревателя преобразовали её в TN-C-S.

Сообщение отредактировал RomanNV - 17.5.2010, 15:18


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 17.5.2010, 15:40
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Что бы она стала TN-C-S необходимо повторное заземление провода нуля в доме. Рекомендую почитать http://electro.narod.ru/download/9000380220.htm

Сообщение отредактировал Andrey59 - 17.5.2010, 15:52


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 18.5.2010, 3:45
Сообщение #12





Гости






Цитата(Andrey59 @ 17.5.2010, 15:40) *
Что бы она стала TN-C-S необходимо повторное заземление провода нуля в доме
И где Вы такое требование нашли? Впрочем, ждать ответа не буду, т.к. не уверен, что скоро загляну сюда. Нет такого требования, а т.б. для здания постройки 70-х годов. Здесь разделение PEN на PE и N всегда опасно, т.к. условный PEN, приходящий в такой старый дом, как min, всегда слишком тонкий. Да и от замены L на N никто не застрахован. (заземление щитка в подъезде – сомнительно). И вообще, откуда в доме постройки 70-х годов взялась нулевая шина? Что же касается АВ перед УЗО, которое Вы собираетесь ставить - не морочьте себе голову: у Вас вводной, судя по картинке, 16А. Никакой селективности Вы не получите, даже, если поставите АВ 2А. Поэтому не ставьте ничего. Возьмите УЗО 25А/30мА (или 10мА, если очень хочется).
Что же касается «творчества» электрика из Астана, то читать его не стоит. Для профи – неинтересно, для «чайников» - опасно. Т.е., во многих случаях – все более-менее. Но, не всегда. А когда - «чайник» не поймет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 18.5.2010, 6:33
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Andrey59 @ 17.5.2010, 17:40) *
Что бы она стала TN-C-S необходимо повторное заземление провода нуля в доме. Рекомендую почитать http://electro.narod.ru/download/9000380220.htm

О как!
А, простите, вы по ПУЭ, или по ссылкам из инета проектируете?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 18.5.2010, 9:04
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Цитата(RomanNV @ 18.5.2010, 5:33) *
О как!
А, простите, вы по ПУЭ, или по ссылкам из инета проектируете?

Как говорил Охлобыстин Левину в Интернах "откуда у тебя столько злобы к людям". Вот цитата из Вашего ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
И вообще я редко проектирую у меня другая специализация



--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 18.5.2010, 9:23
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



В-первых: Что из себя представляет система TN-C-S поясняет не пункт 1.7.61, а пункт 1.7.3. Там всё достаточно однозначно, даже картинки нарисовали, чтоб разночтений не возникало.
Во-вторых:
Цитата
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление...
, рекомендуется- не равно требуется.
В-третьих:
Цитата
И вообще я редко проектирую у меня другая специализация
, иначе бы были в курсе, что приведённая вами рекомендация исполняется при подключении обособленных потребителей к общедомовому ВРУ/ГРЩ, например если производится реконструкция квартиры под магазин, или офис. Но это не наш случай.

Так что зря панику поднимаете. Всё нормально.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 18.5.2010, 10:52
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



О системах заземления я знаю очень давно и раньше Вас (из-за встреч с импортным оборудованием). Просто несколько опасно выхватить кусок новых правил применить к старому зданию, а разъяснения по применению этих правилам (в том числе технические циркуляры) отбросить типа у нас же не реконструкция.
Слово рекомендуется означает необходимость технического обоснования для другого решения.
Автору позовите знакомого электрика пусть замеряет потенциал на Вашей нулевой шине, желательно несколько раз в различное время.

Сообщение отредактировал Andrey59 - 18.5.2010, 11:01


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.5.2010, 11:23
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ПУЭ7,п.1.1.7."Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным "
Обоснования требует "как правило".

Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2010, 11:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 18.5.2010, 11:30
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



В каком смысле кусок новых правил?
Данное решение соответствует целиком требованиям ПУЭ, а не куску.

А вот приведённый вами пункт 1.7.61 действительно лишь кусок из правил, который в данном случае ни о чём.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения