![]() Как замерить тангенс конденсатора присоединения? , ВЧ конденсатор для РЗ и предачи ВЧ сигнала по ВЛ 110 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как замерить тангенс конденсатора присоединения? , ВЧ конденсатор для РЗ и предачи ВЧ сигнала по ВЛ 110 кВ |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Как замерить тангенс угла диэлектрических потерь на ВЧ конденсаторе присоединения для ВЛ 110 кВ?
Как правильно, по какой схеме, какое напряжение при измерение, если аппарат Тангенс 2000? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
_конденсатор стоит на опорном изоляторе - расшиновать сверху отключить провод идущий к фильтру присоединения
_ на низ конденсатора подаёшь напряжение 10кВ _Сх на верх конденсатора _Земля на низ опорного изолятора _ схема прямая Можно и по обратной схеме померить |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
По обратной - Сх на верх конденсатора, на низ подаёшь землю, и землю на низ опорного изолятора?
А периодичность измерения тангенса на конденсаторах какая? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
по перевёрнутой
_Сх - на верх конденсатора _Землю - на низ конденсатора _ опорный изолятор можно не трогать (он всё равно на контур заземлён) Согласно РД34.45-51.300-97 (Объём и нормы испытаний) п.20 В эксплуатации - конденсаторы осматриваются на наличие течи Испытываются - при кап.ремонтах и перед вводом в экплуатацию Кроме tg у конденсаторов и ёмкость нормируется |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.8.2010 Из: Нижний Пользователь №: 19311 ![]() |
Я меряю по обратной схеме без расшиновки верхнего фланца от заземленной линии. Повод Сх подключается к нижнему фланцу конденсатора. Получается если хорошая изоляция опорного изолятора.
Еще есть один способ измерения (без расшиновки с высокой стороны и даже при плохой изоляции опорного изолятора) конденсатора состоящего из двух элементов. Высоковольтный провод подключаю к нижнему фланцу нижнего элемента, а Сх к нижнему фланцу верхнего элемента. По прямой схеме меряется нижний элемент, а по обратной верхний. при этом высоковольтный провод служит экраном для подставки имеющей низкую изоляцию. В обоих случаях нужно отключать провод до фильтра. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 10:51 |
|
![]() |