Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как замерить тангенс конденсатора присоединения? , ВЧ конденсатор для РЗ и предачи ВЧ сигнала по ВЛ 110 кВ

Радист 11
сообщение 16.5.2010, 21:58
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Как замерить тангенс угла диэлектрических потерь на ВЧ конденсаторе присоединения для ВЛ 110 кВ?
Как правильно, по какой схеме, какое напряжение при измерение, если аппарат Тангенс 2000?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 16.5.2010, 23:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Я не испытатель, но вот, чем могу:
Прикрепленное изображение


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 17.5.2010, 11:46
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



_конденсатор стоит на опорном изоляторе - расшиновать сверху отключить провод идущий к фильтру присоединения
_ на низ конденсатора подаёшь напряжение 10кВ
_Сх на верх конденсатора
_Земля на низ опорного изолятора
_ схема прямая
Можно и по обратной схеме померить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 18.5.2010, 18:46
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



По обратной - Сх на верх конденсатора, на низ подаёшь землю, и землю на низ опорного изолятора?
А периодичность измерения тангенса на конденсаторах какая?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 19.5.2010, 7:04
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



по перевёрнутой
_Сх - на верх конденсатора
_Землю - на низ конденсатора
_ опорный изолятор можно не трогать (он всё равно на контур заземлён)

Согласно РД34.45-51.300-97 (Объём и нормы испытаний) п.20
В эксплуатации - конденсаторы осматриваются на наличие течи
Испытываются - при кап.ремонтах и перед вводом в экплуатацию

Кроме tg у конденсаторов и ёмкость нормируется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karasev
сообщение 29.8.2010, 15:30
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.8.2010
Из: Нижний
Пользователь №: 19311



Я меряю по обратной схеме без расшиновки верхнего фланца от заземленной линии. Повод Сх подключается к нижнему фланцу конденсатора. Получается если хорошая изоляция опорного изолятора.

Еще есть один способ измерения (без расшиновки с высокой стороны и даже при плохой изоляции опорного изолятора) конденсатора состоящего из двух элементов.
Высоковольтный провод подключаю к нижнему фланцу нижнего элемента, а Сх к нижнему фланцу верхнего элемента.
По прямой схеме меряется нижний элемент, а по обратной верхний. при этом высоковольтный провод служит экраном для подставки имеющей низкую изоляцию.

В обоих случаях нужно отключать провод до фильтра.