Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

6 страниц V  < 1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проводка в деревянном доме , выбор марки провода, прокладка и т.п.

Гость_Гость_Костя_*_*
сообщение 17.5.2010, 3:44
Сообщение #11





Гости






Цитата(StAlex @ 17.5.2010, 0:33) *
А как же быть с этим мнением, что даже нг-LS нельзя по ПУЭ крепит к дереву?


Это не мнение в ПУЭ четко записано: Открытая проводка непосредственно по по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов. (по защитой понимается броня кабеля)
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
читатель
сообщение 17.5.2010, 8:29
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 1.3.2010
Пользователь №: 17535



Мыша, пожирающая провода- еще не самый страшный вариант.
При открытой прокладке- лучше, думаю, перестраховаться и паковать провода в к\канал.
Покрасивше, аккуратнее /по сравнению-если без/ и солидно смотреться будет, нихто за провод
не зацепится /зубами не сразу вцепится / и на душе спокойнее...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.5.2010, 8:55
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Открытая проводка непосредственно по по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов. (по защитой понимается броня кабеля)
Под защитой подразумевается не броня кабеля, а оболочка провода.
Цитата
...допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке...
*Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.

Так что, кабель нг-LS можно прокладывать открыто по деревяшке.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 17.5.2010, 19:29
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



Цитата(savelij @ 17.5.2010, 9:55) *
Так что, кабель нг-LS можно прокладывать открыто по деревяшке.


А если в деревянном доме в кабель-канал провод ложить, то не обязательно применять провод нг-LS ? Или его нужно использовать в деревянном доме в любом случае? Я просто к тому спрашиваю, что есть еще приличный кусок кабеля NYM-J и HUM-J. Их можно использовать в кабель-канале в деревянном доме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Владимиро...
сообщение 17.5.2010, 20:09
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.2.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 17484



Можно .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 17.5.2010, 20:29
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



http://electrolibrary.info/electrik14.htm Почитайте многие вопросы отпадут. Написано для обывателя, доступным языком.


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сибирский монтаж...
сообщение 18.5.2010, 14:16
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 3.7.2009
Из: Новосибирская обл.
Пользователь №: 14941



И не забудьте учесть, что деревянный дом "ходит" не один год, поэтому кабель-канал может "повести". И гофротрубу внатяг прокладывать не стоит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 18.5.2010, 18:08
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



А еще вопрос. Помогите разобраться в маркировке кабеля.
Правильно ли я понимаю, что для кабеля ВВГ доп маркировка "нг" обозначает негорючий, а "LS" - типа недымящий.
Обязательно ли применять в деревянном доме ВВГнг-LS или можно просто ВВГнг?

Цитата(Сибирский монтажник @ 18.5.2010, 15:16) *
И не забудьте учесть, что деревянный дом "ходит" не один год, поэтому кабель-канал может "повести". И гофротрубу внатяг прокладывать не стоит.


Спасибо. Действительно, ценное замечание, которое сразу и не предусмотришь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 18.5.2010, 19:38
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



Цитата(Aleks 72 @ 17.5.2010, 21:29) *
http://electrolibrary.info/electrik14.htm Почитайте многие вопросы отпадут. Написано для обывателя, доступным языком.


Спасибо. Ознакомился. Все понятно.
Только вот еще вопрос. А на каком расстоянии от пола, потолка, углов стен нужно располагать кабель-канал? Есть ли какие то требования? Можно ли в деревянном доме кабель-канал пускать над плинтусом? Или только под потолком?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.5.2010, 19:59
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Кабель канал под плинтусом можно с успехом заменить на электротехнический плинтус. Расстояние от потолка, углов, пола не нормируется, насколько помню...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 18.5.2010, 20:14
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



Цитата(savelij @ 18.5.2010, 20:59) *
Кабель канал под плинтусом можно с успехом заменить на электротехнический плинтус. Расстояние от потолка, углов, пола не нормируется, насколько помню...


Ну что касается электротехнического плинтуса - это уже слишком тонкое решение проблемы, т.к. при укладке такого плинтуса нужны углы уж достаточно ровные. У нас таких нет. Так над обычным плинтусом можно пустить кабель-канал. Ограничений никаких нет по высоте прокладки кабеля в дер. доме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 19.5.2010, 13:50
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



А мне болше нравится вот это http://www.energoportal.ru/unit50326.htm
Диаметр от 16, вешается на клипсы, есть и уголки и тройники. При правильно растущих руках получается красивее, чем к/каналом. Для к/канала нужна идеально ровная поверхность, иначе получается некрасиво.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 19.5.2010, 14:17
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



Цитата(220v-elektrik @ 19.5.2010, 14:50) *
А мне болше нравится вот это http://www.energoportal.ru/unit50326.htm
Диаметр от 16, вешается на клипсы, есть и уголки и тройники. При правильно растущих руках получается красивее, чем к/каналом. Для к/канала нужна идеально ровная поверхность, иначе получается некрасиво.

если кабель канал крепить руками и малость подумав, то получается весьма ровно и красиво!


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 19.5.2010, 19:37
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



Цитата(220v-elektrik @ 19.5.2010, 14:50) *
А мне болше нравится вот это http://www.energoportal.ru/unit50326.htm
Диаметр от 16, вешается на клипсы, есть и уголки и тройники. При правильно растущих руках получается красивее, чем к/каналом. Для к/канала нужна идеально ровная поверхность, иначе получается некрасиво.


А есть фото как это выглядит в собранном виде? Интересно как эти трубки стыкуются с коробками. Ну и на клипсах непонятно они от стены на расстоянии что ли крепятся?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 20.5.2010, 19:32
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Да на расстоянии, с распаячными коробками они стыкуются идеально. Надо только знать с какими. Фоток нет к сожалению.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 23.5.2010, 8:49
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



Цитата(220v-elektrik @ 20.5.2010, 20:32) *
...с распаячными коробками они стыкуются идеально. Надо только знать с какими.


А с розетками и выключателями? Они тоже должны быть особенными?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 24.5.2010, 20:42
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Я ставил обычные, серии Дуэт или Этюд от Шнайдер электрик. Првавда мы делали переход из трубы в выкл. гофрой, получал нормально. Но мы все-таки делали курятник новому русскому. Если заинтересовался купи себе одну трубу,розетку,коробку попробуй смонтировать где-нибудь.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 26.5.2010, 20:14
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 18432



А лучше ВВГнг-FRLS его крысы жрать не станут bebebe.gif


--------------------
Официальный партнер ОАО Электрокабель Кольчугинский завод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 1.6.2010, 19:21
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



А кто подскажет есть ли в природе всякие уголки и накладки на стыки для обычных прямоугольных кабель-каналов 25х16мм? Где можно купить в Питере? В крупных строймаркетах говорят, что у них нет. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.6.2010, 19:43
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Загляните в офис Минимакса (Лиговка или Лабораторный), там на стендах выставлены образцы. Про типоразмеры и наличие не скажу, не было интереса... и без них получается не плохо. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  < 1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 17:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены