Скажите пожалуйста, каков физический смысл параметра "номинальный ток электромагнитного расцепителя"?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
6.4.2006, 18:31
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Ток при достижении, которого срабатывает электромагнитный расцепитель защиты сетей или эл.оборудования при одно или многофазных коротких замыканиях.
|
|
|
| Гость_Влад_* |
8.4.2006, 1:06
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Я думаю, Вы, Максим, спутали два понятия: «номинальный ток автомата» и «ток срабатывания электромагнитного расцепителя» (электромагнитный расцепитель не может иметь номинальный ток). Номинальный ток автомата (In): - ток, который может протекать через автомат, без его (автомата) срабатывания. А «ток срабатывания электромагнитного расцепителя» - объяснен выше.
|
|
|
10.4.2006, 16:11
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.4.2006 Пользователь №: 5238 |
Цитата(Влад) Я думаю, Вы, Максим, спутали два понятия: «номинальный ток автомата» и «ток срабатывания электромагнитного расцепителя» (электромагнитный расцепитель не может иметь номинальный ток). Номинальный ток автомата (In): - ток, который может протекать через автомат, без его (автомата) срабатывания. А «ток срабатывания электромагнитного расцепителя» - объяснен выше.
Уважаемый Влад, я с вами согласен, но в ряде идзаний указывается параметр- номинальный ток электромагнитного расцепителя. Можно или его считать током срабатывания расцепителя? Например: И. С. Сагирова, С. А. Жданова, Т. Н. Давыдова и др. "Автоматические выключатели общего применения до 630 А" Справочник - М.: Информэлектро, 1996. страница - 26 или http://texenergo.ru/files/8659224143d0e8a5...a51093a/A37.pdf страница - 8 |
|
|
|
|
| Гость_Влад_* |
12.4.2006, 3:12
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Справочника у меня нет, а Вашу ссылку посмотрел. Что можно сказать? Только по Иванову (был когда-то отличный пародист): «...великий и могучий русский языка». А на Ваш вопрос: думаю, «НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ, А» - это на самом деле - In автомата, а «УСТАВКА ПО ТОКУ СРАБАТЫВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ, А» - его отсечка (ток срабатывания (Iотс)). Т.е., скажем, для А3712 Ф - Iотс=5In, а для А3711 Ф Iотс=4 In, 6 In и 10 In(примерно). По-видимому, эти автоматы не имеют теплового расцепителя, вот производители и не задумываются над тем, что пишут.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
21.4.2006, 22:21
Сообщение
#6
|
|
Гости |
номинальный ток электромагнитного расцепителя-ном. ток катушки при котором срабатывает расцепитель
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|