проходные выключатели перестали включать светильник , Всё выглядит очень странно. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проходные выключатели перестали включать светильник , Всё выглядит очень странно. |
| Гость_pegasus_* |
4.5.2010, 20:04
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Четыре года назад в квартире была произведена замена электропроводки. Работу выполняла сертифицированная фирма. По проекту один из светильников должен был включаться из двух мест. Всё прекрасно работало до сегодняшнего дня. Но сегодня светильник перестал включаться независимо от того, каким выключателем из двух пользуются. Было замерено напряжение между жилами, питающими светильник, причем обнаружилась странность, причину которой я пока не понял. Дело в том, что напряжение между жилами, в зависимости от состояния выключателей, равно или 220, или 110 В переменного тока, причем светильник не горит в обоих случаях. При подсоединении к жилам заведомо исправной переноски, последняя также не горит. В одном из выключателей перестала гореть лампочка подсветки. Буду благодарен за предложенный алгоритм поиска неисправности. В качестве выключателей используются приборы Legrand с подсветкой. Квартирная сеть питается от специального распределительного устройства, включающего ряд автоматов и два УЗО.
|
|
|
pegasus проходные выключатели перестали включать светильник 4.5.2010, 20:04
savelij Цитата... алгоритм поиска неисправности.Схемка раз... 4.5.2010, 20:12
~Слава~ Цитата(pegasus @ 4.5.2010, 20:04) Было за... 4.5.2010, 20:16
Гость Схема-то где-то лежит, я ее найду, конечно, только... 4.5.2010, 20:20
savelij Цитата(Гость @ 4.5.2010, 21:20) Придется ... 4.5.2010, 21:03
Гость Цитата(savelij @ 4.5.2010, 21:03) Начните... 4.5.2010, 21:08
Гость Присоединяюсь к жилам, которые торчат из потолка и... 4.5.2010, 20:22
~Слава~ Цитата(Гость @ 4.5.2010, 20:22) Присоедин... 4.5.2010, 20:26
Гость Из потолка торчит три медных жилы полтора квадрата... 4.5.2010, 20:44
NikELektrik Цитата(Гость @ 5.5.2010, 3:44) Из потолка... 5.5.2010, 12:10
~Слава~ Цитата(Гость @ 4.5.2010, 20:44) Из потолк... 4.5.2010, 21:09
Гость По совету Савелия демонтировал оба выключателя. Вы... 5.5.2010, 3:47
Roman D (отсюда)
или http://www.electrosite.ru/article_inf... 5.5.2010, 7:56
savelij Цитата(Roman D @ 5.5.2010, 8:56) (отсюда)... 6.5.2010, 0:47
Гость Если исключено влияние барабашек, то следует воспо... 6.5.2010, 2:57
читатель Если провода висят в воздухе и нет фазы, я бы нача... 6.5.2010, 11:12
Гость 2читатель: да, и я хочу начать с нуля. А потом зал... 6.5.2010, 13:37
Гость Цитата(Гость @ 6.5.2010, 13:37) 2читатель... 12.5.2010, 15:12
Шквал Всё правильно с напряжением.Когда на легранде стои... 13.5.2010, 0:04![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 6:28 |
|
|
|
|